账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8906|回复: 12

屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

[复制链接]
     
发表于 2009-6-19 18:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶有冷热水循环泵,审图的要求设置:就地检修按扭,请教这个是什么意思?
     
发表于 2009-6-19 22:49:24 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P><STRONG>意思就是确保在检修时主回路不能被接通</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
     
发表于 2009-6-20 00:53:22 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P>那是必须的。</P>
     
发表于 2009-6-20 13:13:33 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P>他的另外一个重要的功能就是现场紧急停车。</P>
发表于 2009-6-20 17:30:49 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P>           不少电气设备实行集中控制,控制部分远离被控制的设备,为方便工作,需在被控设备的附近装设启动和停止按钮.</P>
<P>    有时需临时紧急停车或检修后对设备进行启动及停止试验,都需装设.</P>
     
发表于 2009-6-20 21:19:15 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2009/6/20 13:13:33</I>)的发言<BR>
<P>他的另外一个重要的功能就是现场紧急停车。</P></DIV><BR><STRONG>龙王补充得好!</STRONG></FONT><BR>
     
发表于 2009-6-21 11:40:04 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

就是要在配电回路上的接触器引出起停按钮线
     
发表于 2009-6-23 08:49:10 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P>不仅需要启停按钮,还有一个主令开关</P>
     
发表于 2009-6-29 14:23:10 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

是通用配电规范的要求。实施方法也不少。
发表于 2009-6-30 16:22:09 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P>对于旋转电机类用电设备,,如果控制箱(屏)远离所控设备,,设置就地起停按钮作用有二,:其一是防止误送电给检修人员带来伤害,,其二是方便试机(车),.如果你在机械类大厂呆过,就会觉得这是常识性问题,不管规范有没有规定都得这么做。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lhz999666 在 2009/6/30 16:24:58 编辑过」</div>
发表于 2009-7-3 11:30:43 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P>《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中2.6.4条规定。  需要提醒的是,本规范仅适用电机功率0.55kW及以上的一般用途电动机。 </P>
     
发表于 2009-7-4 10:34:34 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<P>晕:</P>
<P>1、这个审图的怎么审这么细?</P>
<P>2、设计中设计了二次图吗?</P>
<P>3、成品控制箱没有现场控制按钮吗?</P>
发表于 2009-7-6 10:11:58 | 显示全部楼层

回复:屋顶有冷热水循环泵,审图的要求......

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009/7/4 10:34:34</I>)的发言<BR>
<P>晕:</P>
<P>1、这个审图的怎么审这么细?</P>
<P>2、设计中设计了二次图吗?</P>
<P>3、成品控制箱没有现场控制按钮吗?</P><BR></DIV>不能说审图审得太细,是近年来我们过于关注消防,倒把自己专业的内容淡忘了;二次仅为简单的起停控制加些连锁,套用图集可不画图;成品控制箱即使未留现场控制按钮接口,控制箱箱面按钮接线也会先引到端子排作过渡连接,并(串)入起(停)按钮很容易。<BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则