账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7138|回复: 4

有河道是高压一般是如何引入的?

[复制链接]
发表于 2009-6-20 17:47:58 | 显示全部楼层

回复:有河道是高压一般是如何引入的?

<P>1,可以用电缆引入。</P>
<P>2.每户100㎡,按照6kw留配电箱,每栋楼为6x2x6=72kw.十九栋楼共72x19=1368kW。按照变压器负载率85%考虑,建议选择2台800KVA的干式变压器。(以上计算没考虑利用系数。电力局实际供电应该在1200KVA左右。)</P>
发表于 2009-6-20 20:46:02 | 显示全部楼层

回复:有河道是高压一般是如何引入的?

<P>2.每户的容量跟当地的供电部门要求有关,假设8kW/户:</P>
<P>一共19x2x6=228户</P>
<P>安装容量=228x8=1824kW</P>
<P>计算容量=1824x0.3=638.4kW(需要系数取0.35,与住户数有关,根据当地供电部门要求,0.35是我这边的要求)</P>
<P>变压器容量=638.4/0.85/0.9=834.5kVA(负荷率取0.85,功率因数取0.9)</P>
<P>因此变压器容量取1000kVA差不多了</P>
发表于 2009-6-29 14:14:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-19 16:43:15 | 显示全部楼层

回复:有河道是高压一般是如何引入的?

<P>1。不是只能</P>
<P>2。1000</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则