账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6311|回复: 4

关于带整流器日光灯电流计算?

[复制链接]
     
发表于 2009-6-13 11:21:54 | 显示全部楼层

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

<P>太认真了。。。。</P>
<P>为什么会有这样的问题提出来?</P>
 楼主| 发表于 2009-6-13 17:01:57 | 显示全部楼层

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

一个超市的照明,当时按计算电流选择的电缆型号,使用发现电缆选型小了,电缆发烫。
发表于 2009-6-13 18:28:59 | 显示全部楼层

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

考虑镇流器取1.2*电流。<br>主干选大一些,有谐波存在,目前不好估算,放大一级吧<br><br>此外如果选用线槽敷设电线,要注意考虑一定的系数,<br>
     
发表于 2009-6-13 19:57:12 | 显示全部楼层

回复:关于带整流器日光灯电流计算?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>蓝孩</B></FONT> 在(<I>2009/6/13 17:01:57</I>)的发言<BR>一个超市的照明,当时按计算电流选择的电缆型号,使用发现电缆选型小了,电缆发烫。</DIV><BR><BR>曾经为朋友处理过类似你说的这问题.最后发现是用的T8灯管,普通的电感整流器,无电容补偿.
 楼主| 发表于 2009-6-12 22:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请问带整流器的日光灯的实际电流是否比计算电流大?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则