账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20084|回复: 17

质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

[复制链接]
发表于 2009-5-21 10:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
说是防火,随便问一个,风管要做等电位联结吗?
     
发表于 2009-5-21 11:33:53 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>在老民规中规定“建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。”“不宜采用塑料波纹管”。而新民规没有再做规定了,只是规定“刚性塑料导管(槽)具有较强的耐酸、碱腐蚀性能,且防潮性能良好,应优先在潮湿及有酸、碱腐蚀的场所采用。由于刚性塑料导管材质较脆,高温易变形,故不应在高温和容易遭受机械损伤的场所明敷设。”不应在高温和易受机械损伤的场所明敷设。</P>
<P>再有原来的许多工艺标准里面也有相关的内容,pvc不允许在吊顶内敷设,根据估计也是民规的条款,只是更加的严格而已。</P>
<P>风管属于建筑物内的金属设备,按照等电位联结的概念应该做等电位连接的,图集有相关的做法。</P>
     
发表于 2009-5-21 11:49:47 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P align=center><FONT size=5>低压配电设计规范</FONT></P>
<P align=center>GB 50054-95</P>
<P>第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。<FONT color=#f73809>在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。 </FONT></P>
发表于 2009-5-21 15:50:42 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>风管要做等电位连接</P>
 楼主| 发表于 2009-5-23 13:30:55 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>谢谢各位。群里有北京这边的吗?</P>
发表于 2009-5-28 23:13:40 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2009-5-21 10:01:44</I>)的发言<BR>说是防火,随便问一个,风管要做等电位联结吗?</DIV><BR>采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。<BR>
发表于 2009-5-29 13:01:22 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>有防火保护措施的封闭式线槽内------</P>
<P>用阻燃pvc做的封闭式线槽当然可以------</P>
<P>------------------------来自火灾报警系统设计规范</P>
     
发表于 2009-5-29 19:27:46 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P><STRONG><FONT size=6>   还是按要求高的做为好</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2009-5-29 19:29:22 编辑过」</div>
发表于 2009-5-30 05:55:38 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>按要求高的当然不错,用金属管道也要做防火措施,比如涂防火涂料,更麻烦。还不如用阻燃pvc材料做的管或线槽方便,且价格便宜,竞标容易。施工也容易。</P>
     
发表于 2009-6-1 09:42:50 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">以下摘录于本人担任主编的《深圳市建筑工程设计、审查及报建常见疑难问题解析汇编》:</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">【问题<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.1.18</st1:chsdate>】配电线路穿难燃塑料管时,可否在吊顶内直接敷设?</B><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">解析:</B>首先要明确一点:电气线管在吊顶直接敷设,不存在“暗敷”之说,均应视为“明敷”。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">①当为消防配电线路(MI电缆除外),并在吊顶内敷设(即明敷)时:1)若为高层民用建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.1.4</st1:chsdate>.1条:“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽”;2)除1)之外的建筑, 应遵循《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条:“明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施”。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">②当为非消防配电线路时:1)适用于《建规》GB50016-2006的建筑物,应执行《建规》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">11.2.3</st1:chsdate>条:“配电线路……敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采用穿金属管、采用密闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施”。2)除1)之外的建筑物,应执行《低压配电设计规范》GB50054-95第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.7</st1:chsdate>条:配电线缆在建筑物的顶棚内敷设的,“必须采用金属管、金属线槽布线”。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">补充一点:当GB已有规定时,行标建议靠边站。</P>
发表于 2009-6-2 07:30:08 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P align=justify><FONT size=3>10.2.1 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>10.2.2 </FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于</FONT><FONT size=3>30mm</FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3></FONT><FONT lang=ZH-CN face=宋体 size=3>采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=宋体 size=3>摘自《火灾报警系统设计规范》</FONT></P>
<P align=justify> </P>
发表于 2009-6-2 07:43:12 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>火灾报警系统设计规范中的条文,是针对建筑防火设计的,如果采用经阻燃处理的电缆时(如果是耐火电缆也行)<FONT face=宋体 size=3>可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。另:穿金属管也要涂防火涂料,</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>我认为,《火灾报警系统设计规范》的要求比一般规范还要严格,我的意思是单穿金属管不一定就那么好</FONT></P>
     
发表于 2009-6-2 09:07:46 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>要想彻底说清楚这个问题,大家要区分好几种情况:</P>
<P>多层建筑及高层建筑;配电线路(又分为消防类和非消防类)与弱电线路(又分消防类和非消防类)</P>
     
发表于 2009-6-2 21:53:42 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-5-29 13:01:22</I>)的发言<BR>
<P>有防火保护措施的封闭式线槽内------</P>
<P>用阻燃pvc做的封闭式线槽当然可以------</P>
<P>------------------------来自火灾报警系统设计规范</P></DIV>
<P><BR><BR>这点,适用于强电吗?</P>
<P>这问题开始的时候有过分歧,不过现在都统一采用金属材料了。。。</P>
     
发表于 2009-7-8 11:33:15 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009/6/1 9:42:50</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">以下摘录于本人担任主编的《深圳市建筑工程设计、审查及报建常见疑难问题解析汇编》:</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%">补充一点:当GB已有规定时,行标建议靠边站。</P></DIV>
<P><BR>对于第②部分,有点理解不了!</P>
<P>我认为采用金属管的目的主要是考虑防火性能好点.不知我这个理解对不对?</P>
<P>而第②部分第1)种情况,是吊顶内有可燃物的情况,第2)是没有可燃物,显然第1)种情况应该比第2)种情况对防火的要求高些.而第1)情况仅要求"宜采用穿金属管",那第2)种情况的要求应该更宽松才对.怎么会是"必须采用金属管"?不合逻辑!<BR></P>
<P>对于塑料管明敷设的问题,我认为08年才出的新民规应该更值得借鉴!95年的规范似乎应该不是首选了!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2009/7/8 13:33:54 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则