账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14446|回复: 17

[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

[复制链接]
发表于 2009-5-5 10:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sclyz_2004 在 2009-5-5 14:14:25 编辑过」</div>
发表于 2009-5-5 16:55:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<P>该类库房易燃易爆,建议 1 采用可燃气体探测器,当气体浓度到达警戒浓度时报警,同时联动排风机。</P>
<P>                                          2 采用感烟探测器,一旦发生火灾能及时报警。该感烟探测器应选用防爆型的。</P>
 楼主| 发表于 2009-5-5 17:27:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

是个存放鞭炮的库房
发表于 2009-5-6 06:25:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<P>如果是那种库房不能用火灾报警系统</P>
 楼主| 发表于 2009-5-6 15:03:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<P>能讲讲原因吗?非常感谢!</P>
     
发表于 2009-5-6 19:14:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<P>《火灾自动报警规范》不适用于楼主所说的场所。。。</P>
<P>我检查了一遍规范,没有找到适用该场所的规范。看来帮不了楼主了。。</P>
<P>该场所应该是存储火药、鞭炮的场所,找这方面的规范才能适用。。。</P>
 楼主| 发表于 2009-5-7 17:28:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2009-5-6 19:14:50</I>)的发言<BR>
<P>《火灾自动报警规范》不适用于楼主所说的场所。。。</P>
<P>我检查了一遍规范,没有找到适用该场所的规范。看来帮不了楼主了。。</P>
<P>该场所应该是存储火药、鞭炮的场所,找这方面的规范才能适用。。。</P></DIV>还是非常感谢冷版主哈!
 楼主| 发表于 2009-5-7 17:31:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

我咨询了一个做消防的厂家朋友,说可以用红外光束感烟探测器和火焰探测器,都是防爆型的。
     
发表于 2009-5-7 19:12:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

对了,你这么说我倒是想起来了,你可以直接咨询消防部门,他们是主管部门,会告诉你如何正确合理处理的。
发表于 2009-5-8 04:32:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B><a href="http://www.ehsy.com/product/3/167933.html" target="_blank" >GS9208/UV/IR2紫红外复合火焰探测器</A></B> </P><o:p>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>产品简述</B>: <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left>EHSY西域品质提供的GS9208/UV/IR2紫红外复合火焰探测器; <BR><BR>GS 9208/UV/IR2 火焰探测器运用了先进的多红外传感技术(MIR)和复合探测技术,采 <BR><BR>用三通道火焰传感器设计,其中一个通道使用太阳光盲波段的紫外火焰传感器,另外两 <BR><BR>个通道使用了工作在不同波长的窄带红外传感器,一个传感器工作在特定的火焰辐射中 <BR><BR>心频段上作为红外火焰监测主传感器,另一只传感器用于消除监测环境中非火焰信息对 <BR><BR>主红外火焰传感器的影响并为主传感器提供可靠的检测基准。具有非常卓越的火焰识别 <BR><BR>灵敏度并对非火焰红外干扰源有极强的免疫力,很好的解决和克服了探测距离增大时容 <BR><BR>易产生错误报警的难题,从根本上解决了紫外传感器容易受到闪电、电焊弧光、X射线等 <BR><BR>因素影响和红外传感器容易受到工业照明、太阳光、闪烁或移动的发热物体等因素的影 <BR><BR>响而造成探测器误报警的问题,从而实现了对火焰信号的快速响应和准确识别。 <BR><BR>GS 9208 UV/IR2 火焰探测器满足多种工业标准的输出信号接口要求,可以配接其他各种 <BR><BR>不同品牌的控制主机使用。 <BR><BR>主要特点 <BR><BR>内置高性能微处理计算芯片 <BR><BR>先进的智能算法和火焰危险判据 <BR><BR>火焰探测和拒绝误报警性能的最佳组合 <BR><BR>火焰响应速度快 <BR><BR>可靠的系统故障自诊断功能 <BR><BR>低维护成本 <BR><BR>三传感器设计:UV传感器+2通道IR传感器 <BR><BR>多种信号输出方式适应不同系统主机的信号接口要求 <BR><BR>防爆设计,适合工业场所应用 <BR><BR>GS 9208/UV/IR2 紫红外复合火焰探测器是反映火焰探测最新技术成果的产品,适用于要 <BR><BR>求高速报警、环境恶劣的工业及室外场所。 <BR><BR>适用场所 <BR><BR>航天工业 飞机库 飞机修理场 化学工业 公路隧道 <FONT size=3><STRONG><U>弹药和爆炸品仓库</U></STRONG></FONT> 油漆工 <BR><BR>厂 石油化工企业 制药企业 发电站 印刷企业 易燃材料仓库 可燃物含碳物质的其 <BR><BR>他场合安装和使用 <BR><BR>GS 9208 UV/IR2 火焰探测器配有固定安装支架,现场安装非常方便,探测器使用24V供 <BR><BR>电,输出信号接口的标准配置为一个继电器常开触点,其他方式的接口作为可选配件提 <BR><BR>供。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3> </FONT></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left></o:p> </P>
发表于 2009-5-8 04:42:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<P>对于<STRONG><U><FONT size=3>弹药和爆炸品仓库</FONT><FONT size=5> </FONT></U></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=1>的消防工作的核心问题是防火种,防雷击,一个那样的仓库如果有一个鞭炮爆炸,用什么探测器都来不及报警。瞬间就化为冲天大火了!</FONT></STRONG></P>
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:05:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-5-8 4:32:11</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3></FONT></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left></o:p></P></DIV><BR><BR>非常感谢!
<DIV align=center><B></B> </DIV>
<DIV align=center><B></B> </DIV>
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:07:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-5-8 4:42:09</I>)的发言<BR>
<P>对于<STRONG><U><FONT size=3>弹药和爆炸品仓库</FONT><FONT size=5> </FONT></U></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=1>的消防工作的核心问题是防火种,防雷击,一个那样的仓库如果有一个鞭炮爆炸,用什么探测器都来不及报警。瞬间就化为冲天大火了!</FONT></STRONG></P><BR></DIV><BR><BR>所言极是啊,这种场合的火灾是防不胜防的!
     
发表于 2009-5-8 16:16:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

路过是甲类厂房,路过有危险,那不是火灾,而是爆炸.没有反应时间.
     
发表于 2009-5-8 16:22:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]请教下一个300平米左右的甲类库房采用哪类火灾探测器好?

<P>GB50161-1992烟花爆竹工厂设计安全规范.</P>
<P>爆炸危险场所的电气设计,不是民用建筑设计的那种思路.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则