账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8313|回复: 4

正常照明为二级负荷,从配电室引来两路电源火灾时这两路电源都必须切除吗

[复制链接]
     
发表于 2009-5-4 20:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一商场,正常照明为二级负荷,从配电室引来两路电源至照明配电箱,经ATSE后供给正常照明,请问:火灾时这两路电源都必须切除吗(在配电室内利用带辅助触点的断路器),据说这是为了救火时消防人员的安全,那么此时应急照明点亮,应急照明采用220伏电压不是对消防人员同样有危险吗?防人员同样有危险吗?
发表于 2009-5-5 07:19:20 | 显示全部楼层

回复:正常照明为二级负荷,从配电室引来两路电源火灾时这两路电源都必须切除吗

<P>有一商场,正常照明为二级负荷,从配电室引来两路电源至照明配电箱,经ATSE后供给正常照明,请问:火灾时这两路电源都必须切除吗(在配电室内利用带辅助触点的断路器),据说这是为了救火时消防人员的安全,</P>
<P>      ---------------------------------------------</P>
<P>火灾时切断非消防电源 1  是为了避免由于电气(线)短路引起的火灾事故扩大,2 是为了救火时消防人员的安全,</P>
<P>所以一定要切除。</P>
发表于 2009-5-5 07:24:46 | 显示全部楼层

回复:正常照明为二级负荷,从配电室引来两路电源火灾时这两路电源都必须切除吗

<P>此时应急照明点亮,应急照明采用220伏电压不是对消防人员同样有危险吗?防人员同样有危险吗?</P>
<P>----------------------------------------</P>
<P>应急灯如果能点亮,说明火灾不是由应急照明线路短路引起的,当然不会有危险。如果点不亮,说明应急照明有短路断路器跳了,也不会有什么危险<BR></P>
发表于 2009-5-5 10:07:55 | 显示全部楼层

回复:正常照明为二级负荷,从配电室引来两路电源火灾时这两路电源都必须切除吗

<P>首先,断路器的辅助触电不是切断电源的附件,应采用分励脱扣器,</P>
<P>第二,火灾时切除非消防电源,是防止火灾事故对一般电源造成损坏,扩大事故面(其中包括对消防人员的伤害),应急照明是火灾扑救的条件之一,为防止其扩大事故面,在电缆\灯具的要求上高于一般电源.</P>
<P>个人意见</P>
     
发表于 2009-5-6 19:46:46 | 显示全部楼层

回复:正常照明为二级负荷,从配电室引来两路电源火灾时这两路电源都必须切除吗

<P>我说两句:</P>
<P>1、火灾时切断非消防电源的理由,楼上几位说的都很对。</P>
<P>不过,楼主说的,二级负荷的正常照明采用末端双电源切换就没必要了。切非的时候都不好处理。。</P>
<P>2、220V的应急照明回路在火灾时仍带电,确实存在对消防队员的伤害,怎么防护的,这块还真没处理好。</P>
<P>据说是消防员自己注意些。所以消防队喜欢自带蓄电池的应急照明灯。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则