账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6571|回复: 8

消防联动问题

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-4-17 17:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 17:13:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 19:33:19 | 显示全部楼层

回复:消防联动问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009-4-17 17:02:44</I>)的发言<BR>
<P>1.电梯归首原理是什么?</P>
<P>有见过别人画过的图普通电梯用模块,消防电梯引入多线?有点不明白,后面这个做法对吗?普通电梯和消防电梯联动有区别吗?</P>
<P>2.见过标准院图纸上电梯机房里放了一个模块,没接什么设备,这个模块就挂在总线上,请问这个有何作用?</P></DIV><BR>      现代电梯控制柜系统本身有电梯归首层的功能,火灾确认后,由消防中心发一信号即可完成。一般火灾报警系统在电梯机房用一输出模块就行了。普通电梯和消防电梯都要降首层。2者没有区别。消防电梯供消防员灭火用。消防电梯不需多线控制。<BR>
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:42:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-18 12:27:12 | 显示全部楼层

回复:消防联动问题

<P>消防泵,防排烟风机实现多线制控制的根本就是解决自动控制失败实现手动控制。通过模块双切,有自动的嫌疑,不符合规范要求。</P>
     
发表于 2009-4-18 18:38:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-18 21:49:38 | 显示全部楼层

回复:消防联动问题

<P>用转换开关控制是手动,用模块控制转换就有问题了。</P>
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:54:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-23 13:22:08 | 显示全部楼层

回复:消防联动问题

<P>停用电梯-----------</P>
<P>不归消防中心管</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则