账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14064|回复: 10

[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

[复制链接]
发表于 2009-4-16 04:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有10kV电压等级的柴油发电机吗?
发表于 2009-4-16 09:11:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

<P>应该没有吧,,400V的发出来弄个升压变压器就能到10kV,电厂的也是低发高输的吧.</P>
<P>个人意见</P>
发表于 2009-4-16 13:42:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

<P>有的。上海环球金融中心就用了10kV的发电机。</P>
发表于 2009-4-16 13:56:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>SunStyle</B></FONT> 在(<I>2009-4-16 13:42:10</I>)的发言<BR>
<P>有的。上海环球金融中心就用了10kV的发电机。</P></DIV>
<P><BR><BR>兄台:</P>
<P>那叫热电联产,用气的,日本人的技术.</P>
     
发表于 2009-4-17 04:33:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

<P>肯定的回答你:有。</P>
<P>我公司最近中标的一个医院,有4台11V柴油发电机,每台容量2000kVA,供中压冷冻机组应急电源。</P>
发表于 2009-4-18 12:00:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

<P>高压油机是有的,它的优势是多台并机方便;劣势是有高压并网的可能,与供电局协调麻烦;深圳华为的大IDC机房就是高压油机</P>
     
发表于 2009-4-19 14:36:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

主要是换了一个高压电球(同步发电机)吧。厂家少,贵不少。
 楼主| 发表于 2009-4-23 19:57:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

怎么办?
     
发表于 2009-5-2 18:13:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bxy0825</B></FONT> 在(<I>2009-4-23 19:57:36</I>)的发言<BR>怎么办?</DIV><BR><BR>你得说说清楚,你想干什么,大家再看看能怎么办。。。
发表于 2009-5-8 16:22:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

有了~现在用的很多~
发表于 2009-5-17 10:16:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]有10kV电压等级的柴油发电机吗?

有,请看&lt;建筑电气&gt;2009第4期.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则