账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7403|回复: 7

关于地下室同一防火区内消防风机

[复制链接]
     
发表于 2009-3-23 22:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个防火分区有分布在各处的消防风机4台,能否在防火分区设一个双电源切换箱,然后放射式到风机控制箱?
发表于 2009-3-24 08:12:45 | 显示全部楼层

回复:关于地下室同一防火区内消防风机

<P>要是防火分区面积很大是不行的</P>
发表于 2009-3-24 08:15:21 | 显示全部楼层

回复:关于地下室同一防火区内消防风机

比如1000平方米,你觉得合适吗
发表于 2009-3-30 11:45:50 | 显示全部楼层

回复:关于地下室同一防火区内消防风机

<P>有风机房的必须单独设置双电源箱,如果没有风机房可以考虑在防火分区内设置一个双电源箱。</P>
发表于 2009-3-30 12:02:49 | 显示全部楼层

回复:关于地下室同一防火区内消防风机

地下室有的一个防火分区1000平米,而防烟分区最大500平米,建议末端切换最少2个,即,个管个,否则就不能称为末端切换了
发表于 2009-4-1 10:35:28 | 显示全部楼层

回复:关于地下室同一防火区内消防风机

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 22:51:22</I>)的发言<BR>一个防火分区有分布在各处的消防风机4台,能否在防火分区设一个双电源切换箱,然后放射式到风机控制箱?</DIV><BR><BR>可以放射供电,末端切换!
发表于 2009-4-6 21:51:23 | 显示全部楼层

回复:关于地下室同一防火区内消防风机

<P>地下室有的一个防火分区1000平米,而防烟分区最大500平米</P>
<P>四台机器为一个防火分区效力,只要彼此靠近一起双切没有问题!</P>
<P>但一定要是末端配电了!</P>
发表于 2009-4-6 23:16:29 | 显示全部楼层

回复:关于地下室同一防火区内消防风机

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-3-23 22:51:22</I>)的发言<BR>一个防火分区有分布在各处的消防风机4台,能否在防火分区设一个双电源切换箱,然后放射式到风机控制箱?</DIV><BR><BR>要是防火分区面积太大,是不行的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则