账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9242|回复: 6

不同负荷在同一配电箱中的负荷计算需要系数选取?

[复制链接]
发表于 2009-3-23 14:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_13340884>不同的负荷在同一配电箱、柜里,需要系数的选取,如有三相也又有单相,怎么选取一个合适的需要系数和功率因数?</DIV>
     
发表于 2009-3-23 18:21:03 | 显示全部楼层

回复:不同负荷在同一配电箱中的负荷计算需要系数选取?

<P>这个比较难说清楚,能就事论事最好了。</P>
<P>1、照明、动力、消防什么箱子的分开。</P>
<P>2、单相折算成三相。</P>
<P>3、将每个回路的额定负荷相加成箱子总负荷。</P>
<P>4、按照负荷类型的多数取该场所需要系数。</P>
<P>5、动力统一按照0.85,照明统一按照0.9的功率因数。</P>
<P>不知道我这么说,大家赞同否。。。。</P>
发表于 2009-3-24 20:19:19 | 显示全部楼层

回复:不同负荷在同一配电箱中的负荷计算需要系数选取?

<P><STRONG>[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)</STRONG></P>
<P><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1187&amp;BoardID=16&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1187&amp;BoardID=16&amp;TB=1</A></P>
<P>差不多可以解决楼主的疑难</P>
 楼主| 发表于 2009-3-24 21:11:29 | 显示全部楼层

回复:不同负荷在同一配电箱中的负荷计算需要系数选取?

冷兄说单相折算三相是很正确,但为什么很多人做系统图,画照明插座配电箱的时候,计算总的计算负荷都是直接相加,而并没用最大相乘3来算呢?盼赐教
 楼主| 发表于 2009-3-24 21:15:27 | 显示全部楼层

回复:不同负荷在同一配电箱中的负荷计算需要系数选取?

<P>谢谢ASI兄的计算书</P>
发表于 2009-3-24 23:29:20 | 显示全部楼层

回复:不同负荷在同一配电箱中的负荷计算需要系数选取?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2009-3-24 21:11:29</I>)的发言<BR>冷兄说单相折算三相是很正确,但为什么很多人做系统图,画照明插座配电箱的时候,计算总的计算负荷都是直接相加,而并没用最大相乘3来算呢?盼赐教</DIV><BR>偷懒<BR>
     
发表于 2012-7-2 11:53:28 | 显示全部楼层
回复 3# 阿斯


    阿斯兄,请问,配电箱的需要系数怎么选哦,比如宿舍的,按照常用数据图集上25-100户选0.45,但如何按工业与民用设计手册上,集体宿舍取0.6-0.8,还有说0.9的,到底哪种合理呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则