账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7175|回复: 2

2P开关 用于何处?

[复制链接]
     
发表于 2009-3-13 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>今天在 首页看到一篇 《<a href="http://www.jzdq.net.cn/info/content.asp?infoId=1379" target="_blank" > 咨询“关于住宅开关选择的问题” </A>》中写到“1P+N与2P微断的区别在于:前者N线无过载和短路保护功能,且体积较小,价格相对便宜约20~30%。对单相回路而言, N线与相线的电流相近,因此N线无单独设置保护的必要,采用1P+N微断即可,但选用时应注意其分断能力参数。”</P>
<P>按照这个说法,2P开关在一般民用项目里是不是就没有可用的场合了呢?</P>
<P>请高手指教</P>
发表于 2009-3-13 18:11:11 | 显示全部楼层

回复:2P开关 用于何处?

插座回路经常用,而且特殊场合也是要用的,比如爆炸危险环境,见规范了,记不得哪条
发表于 2009-3-14 09:26:01 | 显示全部楼层

回复:2P开关 用于何处?

<P>                        住户配电箱的电源进线开关,应选用同时断开相线和中线的双极断路器。</P>
<P>                        单相回路采用漏电断路器作保护,应采用双极。</P>
<P>                         在爆炸环境的单相断路器,采用双极。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则