账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7311|回复: 5

[求助][求助]该应急灯在什么时候会亮

[复制链接]
     
发表于 2009-3-11 10:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><img src="http://1812.img.pp.sohu.com.cn/images/2009/3/11/10/15/1209dddb25ag214.jpg">该应急灯在主电源会亮吗?在备电源会亮忙?主备电源都没了会亮吗?;最近看的一个设计院的应急照明系统图;该电路一方面接到楼梯疏散指示照明灯,楼梯疏散指示灯还装上了双控开关;一方面接到应急灯<img src="http://1872.img.pp.sohu.com.cn/images/2009/3/11/11/26/1209e26b3f7g213.jpg"></P>
<P><img src="http://1872.img.pp.sohu.com.cn/images/2009/3/11/11/26/1209e26b462g213.jpg"><BR> 200931111512215.jpg </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hexsh 在 2009-3-11 11:58:22 编辑过」</div>
     
发表于 2009-3-11 11:27:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]该应急灯在什么时候会亮

如果方便的话,把系统图局部平面图以及灯具图例贴上来,可以说清楚
     
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:37:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]该应急灯在什么时候会亮

<P><FONT face=removeFormat>我传上来你看看;请指点</FONT></P>
     
发表于 2009-3-11 12:24:40 | 显示全部楼层

回复:[求助][求助]该应急灯在什么时候会亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hexsh</B></FONT> 在(<I>2009-3-11 11:37:32</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=removeFormat>我传上来你看看;请指点</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>图看到了,没有看到平面图和图例,不知道用的是不是自带蓄电池的灯具,也不知道灯具是几线制的</P>
<P>按我的理解回答你的问题</P>
<P>1.疏散指示灯应该是自带蓄电池且是长明的</P>
<P>2.疏散照明灯按这系统图来看就有问题了,平时兼做普通照明,由现场控制开关进行控制,而消防时因为系统中没有强制点亮装置,就有可能于需要它点亮时而不能点亮</P>
     
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:57:24 | 显示全部楼层

回复:[求助][求助]该应急灯在什么时候会亮

<P>我弄不清楚"交流应急自动转换"是什么意思;1)主、备电路通电会点亮疏散指示灯吗?2)主备电路都无电的时候;会自动切换到UPS直流供电来让疏散指示灯点亮吗?</P>
<P>平面图中疏散应急灯没有开关呢;直接和疏散指示灯共用一个回路;那个双控开关好象就是控制楼梯间的指示的;按照上面的意思应该一直亮着;要么就是疏散应急灯里面有什么其它的控制开关?但是在图里面没显示出来。</P>
<P>强制点亮是怎么控制的?</P>
     
发表于 2009-3-11 13:12:03 | 显示全部楼层

回复:[求助][求助]该应急灯在什么时候会亮

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hexsh</B></FONT> 在(<I>2009-3-11 12:57:24</I>)的发言<BR>
<P>强制点亮是怎么控制的?</P><BR></DIV>

<P>以下帖子的22楼有张图可以去看看:<BR><BR><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=3258&amp;TB=1&amp;page=3" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=3258&amp;TB=1&amp;page=3</A></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则