账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11978|回复: 10

[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

[复制链接]
     
发表于 2009-3-1 13:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?
发表于 2009-3-1 17:06:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

<P>配电用五根线,漏电断路器用3p</P>
发表于 2009-3-1 17:36:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fangbin5</B></FONT> 在(<I>2009-3-1 17:06:25</I>)的发言<BR>
<P>配电用五根线,漏电断路器用3p</P></DIV><BR>矛盾。若为5线,定为4P
     
发表于 2009-3-1 18:52:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

三相电开水器本身有控制系统,应该用4P漏电断路器
发表于 2009-3-1 20:18:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2009-3-1 18:52:16</I>)的发言<BR>三相电开水器本身有控制系统,应该用4P漏电断路器</DIV>完全同意<BR><BR>
发表于 2009-3-2 09:36:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

<P>其实这个问题怎么回答也对,主要是问题不明确,是热水器还是小的~这才是道理~~</P>
     
发表于 2009-3-2 09:59:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

用4P
发表于 2009-3-2 13:47:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

三相的设备,本身不用零线,但我用的是4p漏电,漏电上口接n了。下口到设备肯定没接.问:漏电起作用吗?如起请说原因?
     
发表于 2009-3-2 17:21:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-2 18:18:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]三相电开水器配电用四根线还是五根线?漏电断路器用3P还是4的?

当采用漏电断路器作保护,当N线不接地时,应断开所有带电导体。热水器是终端用电设备,N线不接地 需用4P。
     
发表于 2009-3-2 22:45:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则