账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9909|回复: 9

电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

[复制链接]
发表于 2009-2-27 08:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
总断路器三相电流分别是 L1  120A   L2 110   L3 100A   工作10小时.用电量应该是多少?  我现在的工地用电量出奇的高.大家帮我分析一下问题在哪?
发表于 2009-2-28 00:05:26 | 显示全部楼层

回复:电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

<P>630度</P>

<P>不算高吧</P>
<P>不过高不高的要看用电设备多少</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 就差钱 在 2009-2-28 0:07:42 编辑过」</div>
发表于 2009-2-28 03:12:01 | 显示全部楼层

回复:电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2009-2-27 8:45:46</I>)的发言<BR>总断路器三相电流分别是 L1  120A   L2 110   L3 100A   工作10小时.用电量应该是多少?  我现在的工地用电量出奇的高.大家帮我分析一下问题在哪?</DIV>
<P><BR><BR>用电量=(120+110+100)×0.22×COS×10</P>
<P>小心表有问题。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2009-3-1 17:33:55 编辑过」</div>
     
发表于 2009-2-28 10:37:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-1 13:02:17 | 显示全部楼层

回复:电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

110X0.38X1.732×COS×10
发表于 2009-3-1 13:03:35 | 显示全部楼层

回复:电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

110X0.38X1.732×COS×10<BR><BR>---------------------------------------------------------------<BR>在百度http://www.baidu.com/里输入:CC级ATSE,百度一下,你就知道!你会有很多意想不到的发现!<BR><BR>
发表于 2009-3-1 17:35:15 | 显示全部楼层

回复:电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hubeixp</B></FONT> 在(<I>2009-2-28 10:37:40</I>)的发言<BR>楼上的算法有问题</DIV><BR><BR>哪里有问题
 楼主| 发表于 2009-3-2 11:11:29 | 显示全部楼层

回复:电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

总配电箱地线里有4A的电流.敢问这个电流来自哪儿?大家再给分析以下.
发表于 2009-3-2 17:29:12 | 显示全部楼层

回复:电费怎么计算? 大家帮忙分析一下实际的问题.

<P>是工作零线N中的电流还是保护零线PE中的电流?如果是工作零线N中的电流,那是正常的,因为从你的各相线电流来看,各相电流不平衡,工作零线N中肯定是有的电流的,如果是PE线中有电流,那可能是因为绝缘破损有对地漏电。</P>
<P>在百度<a href="http://www.baidu.com/" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://www.baidu.com/</FONT></A>里输入:CC级ATSE,百度一下,你就知道!</P>
     
发表于 2009-3-2 22:43:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则