账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14537|回复: 11

请教开闭所设置问题

[复制链接]
发表于 2009-2-26 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个10万平的工业地块,规划做25个标准厂房,设两个变配电间,这种情况是否需要设开闭所?如不需要则什么情况下需要设呢?多谢指点~~
     
发表于 2009-2-26 17:40:35 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

可以看看建筑用地附近周围有没有开闭站,甲方没有提供电源吗
发表于 2009-2-26 18:12:25 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

<P>估计应该要设置了。和容量,TM台数有关,大且多必须设置。或供电部门定</P>
     
发表于 2009-2-26 19:06:37 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

可以看看电力规划规范,对此就会有个量的认识了。。。
 楼主| 发表于 2009-2-27 11:33:38 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

<P>哦,多谢各位高人,再请问一下开闭所是不是可以和变配电间设在一个房间啊</P>
     
发表于 2009-2-27 11:38:49 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

不可以!
 楼主| 发表于 2009-2-27 13:14:57 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

为什么不可以?请指教~~
     
发表于 2009-2-27 14:09:32 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

<P>第7.3.1条 当66-220kV变电所的二次侧35kV或10kV出线走廊受到限制,或者35kV或10kV配电装置间隔不足,且无扩建余地时,宜规划建设开关站。</P>
<P>第7.3.2条 根据负荷分布,开关站宜均匀布置。</P>
<P>第7.3.3条 10kV开关站宜与10kV配电所联体建设。</P>
<P>第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。</P>
发表于 2009-2-28 00:27:28 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

两个变电所没有必要单独设置开关站

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 就差钱 在 2009-2-28 0:28:41 编辑过」</div>
发表于 2009-2-28 10:26:27 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

<P>                   规划做25个标准厂房,设两个变配电间。如果是25个标准厂房设两个变配电间,没有设开闭所的必要。</P>
<P>           若是每个标准厂房设两个变配间,设开闭所是十分必要的。根据负荷大小,有可能需设两个开闭所。</P>
     
发表于 2009-2-28 10:40:36 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2009-2-27 11:33:38</I>)的发言<BR>
<P>哦,多谢各位高人,再请问一下开闭所是不是可以和变配电间设在一个房间啊</P></DIV>
<P>开关站(开闭所) --城网中起接受电力并分配电力作用的配电设施。</P>
<P>开闭所没有变电设备,也可以没有保护而只有分支设备。</P>
<P>就我的理解,开闭所在变配电间里,相当于高压部分。我认为是可以的,不知道大家怎么看了。。。</P>
     
发表于 2009-3-1 02:47:51 | 显示全部楼层

回复:请教开闭所设置问题

<P>7.3.3 10kV开关站与10kV配电所联体合建,可以节省占地,减少投资,提高供电可靠性。</P>
<P>7.3.4 开关站转供容量大小,主要取决于供电范围和负荷密度。10kV开关站转供容量若超过15000kVA,将会造成进出线回路数过多、出线困难的局面。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则