<P>根据新民规附录负荷分级,2类高层建筑排水泵为2级负荷。</P>
<P align=left>但是在人防图集里07FD01《防空地下室设计示例》的排水泵配电均是一路采用电力系统电源,而另一路是战时区域电源,这样的话该排水泵算是2级负荷配电吗?应该只能算是战时二级,而并非平时2级。</P>
<P align=left>如果按照新民规附录2类高层建筑的排水泵按2级负荷的做法, 这里的排水泵是否应该引接两路电源(能保证平时2级负荷的两路电源)。</P>
<P align=left></P>