账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8344|回复: 3

电动机由变频器驱动,选择变压器容量有什么考虑?

[复制链接]
     
发表于 2009-1-22 16:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>低压380V电动机,4台3用1备,185kW,由4台变频器1对1驱动,选变压器容量应该怎么考虑?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2009-1-22 17:20:50 | 显示全部楼层

回复:电动机由变频器驱动,选择变压器容量有什么考虑?

<P>一般不用考虑,如果用变频器都解决不了启动问题,很难找到更好的办法了。</P>
<P>用变频器启动时,实际的功率消耗可能只有7%的电机功率,此时频率低,其启动电压和造成母线上的</P>
<P>电压降计算比较复杂,涉及到变频器的类型。</P>
<P>而且这么多电机对应的变压器也比较大,启动时都是分别启动,不会同时启动的。</P>
发表于 2009-1-22 18:59:21 | 显示全部楼层

回复:电动机由变频器驱动,选择变压器容量有什么考虑?

<DIV class=O style="mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026"><FONT face=removeFormat><B>北京院的内部PPT,整流变压器容量=电机容量总和</B><B>x </B><B>同时系数</B><B>/</B><B>电机效率</B><B>/</B><B>电机功率因数</B><B>/</B><B>变频器效率</B></FONT></DIV>
     
 楼主| 发表于 2009-1-23 09:02:56 | 显示全部楼层

回复:电动机由变频器驱动,选择变压器容量有什么考虑?

<P>谢谢两位!</P>
<P>  看到某品牌的变频器说明书,"需要电源容量"要比所驱动电机容量大20%左右,另有资料介绍输入电流要比电动机电流大10%左右,再就是很就以前听单佛斯变频的一次推广介绍,说变压器的选择应该是电动机(变频器)容量的多少倍,好象是考虑了启动因素或者谐波什么的,当时说的还挺复杂,记不清楚了...</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则