账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28883|回复: 39

住宅功率因素到底取多少?

[复制链接]
发表于 2009-1-19 15:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<H2><FONT size=2>如果1住宅单元,7层,每层4户,共28户,每户6KW,那么计算电流=4*7*6*0.7/cosφ,功率因素到底取0.8还是0.85?或者取0.9?</FONT></H2>
发表于 2009-1-19 17:14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-19 19:23:17 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

0。9有点高,不过也没啥体规定
 楼主| 发表于 2009-1-19 21:32:05 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>看了许多设计,一般取0.8和0.85的各占一半,0.9的还没有看见过,每户的电器难以计算,低压屏处的补偿能完全补偿到每户处吗?</P>
发表于 2009-1-19 22:56:10 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

低压屏处的补偿称为集中补偿是<FONT size=5>平均功率因数</FONT>的补偿。以满足规定的标准,一般是0.9---0.95。不能能完全补偿到每户处。<BR>
     
发表于 2009-1-20 08:49:49 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

深圳本土规定:住宅自然功率因数为0.85。
发表于 2009-1-20 08:52:36 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>缙云草庐</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 15:51:55</I>)的发言<BR>
<H2><FONT size=2>如果1住宅单元,7层,每层4户,共28户,每户6KW,那么计算电流=4*7*6*0.7/cosφ,功率因素到底取0.8还是0.85?或者取0.9?</FONT></H2></DIV><BR>一般住宅取0.62,电气化住宅取0.72
     
发表于 2009-1-20 08:54:08 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 8:52:36</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>缙云草庐</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 15:51:55</I>)的发言<BR>
<H2><FONT size=2>如果1住宅单元,7层,每层4户,共28户,每户6KW,那么计算电流=4*7*6*0.7/cosφ,功率因素到底取0.8还是0.85?或者取0.9?</FONT></H2></DIV><BR>一般住宅取0.62,电气化住宅取0.72</DIV><BR>不可能这么低的<BR>
发表于 2009-1-20 09:30:23 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 8:54:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 8:52:36</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>缙云草庐</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 15:51:55</I>)的发言<BR>
<H2><FONT size=2>如果1住宅单元,7层,每层4户,共28户,每户6KW,那么计算电流=4*7*6*0.7/cosφ,功率因素到底取0.8还是0.85?或者取0.9?</FONT></H2></DIV><BR>一般住宅取0.62,电气化住宅取0.72</DIV><BR>不可能这么低的<BR></DIV><BR>这是重庆地区变电所计算取值-------------有关资料提供<BR>
发表于 2009-1-20 09:37:20 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>称为自然功率因数平均值</P>
 楼主| 发表于 2009-1-20 12:28:37 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 8:49:49</I>)的发言<BR>深圳本土规定:住宅自然功率因数为0.85。</DIV><BR><BR>哦,我自己也是一般取0.85和0.8,各占一半,如是还建房我取0.85.商品房我取0.8
发表于 2009-1-20 14:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-20 14:52:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-20 16:30:48 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>                                                           单相照明负荷功率因数</P>
<P>                            照明负荷                                                                        功率因数</P>
<P>            
<TABLE style="WIDTH: 432pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=576 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 54pt" span=8 width=72>

<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72 height=19></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72><FONT face=宋体>白炽灯</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right width=72 x:num><FONT face=宋体>1</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72><FONT face=宋体></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=19><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FONT face=宋体>荧光灯</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-ignore: colspan" colSpan=2><FONT face=宋体>带有无功补偿装置</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num><FONT face=宋体>0.95</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FONT face=宋体></FONT></TD></TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-ignore: colspan" colSpan=3><FONT face=宋体>不带有无功补偿装置</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num><FONT face=宋体>0.5</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FONT face=宋体></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-ignore: colspan" colSpan=2 height=19 x:str="高压气体放电灯 "><FONT face=宋体>高压气体放电灯 </FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num><FONT face=宋体>0.9</FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"><FONT face=宋体></FONT></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15pt" height=20>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=20><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR></TABLE>                  
<TABLE style="WIDTH: 54pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=72 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 54pt" width=72>

<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72 height=19><FONT face=宋体></FONT></TD></TR></TABLE></P>
<P>
<TABLE style="WIDTH: 162pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=216 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 54pt" span=3 width=72>

<TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=72 height=19><FONT face=宋体></FONT></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 108pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-ignore: colspan" width=144 colSpan=2><FONT face=宋体></FONT></TD></TR></TABLE></P>
发表于 2009-1-20 16:32:32 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

上表格是计算单相照明负荷时用表,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则