账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11016|回复: 6

低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

[复制链接]
     
发表于 2008-12-30 09:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,如果不选四极开关,是否会造成N线并联分流的问题?
     
发表于 2008-12-31 22:26:48 | 显示全部楼层

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

<P>如果是一点接地,可以用3P,不过我倾向用4P的</P>
发表于 2008-12-31 22:34:27 | 显示全部楼层

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

<P>支持楼上,要用三级要考虑约束条件,四级全兼容。</P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-1 12:09:50 | 显示全部楼层

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

新出的08D图籍上都用3P。我觉得即使一点接地,用3P也存在并联分流的问题。
发表于 2009-1-1 16:44:34 | 显示全部楼层

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

<P>                          单母线分段,每段母线的电源进线开关及分段开关,是用三极还是用四极。</P>
<P>                  视系统的接地形式。TN接地系统,从变压器中性点引出的是PEN线,开关只能用</P>
<P>                  三极。TT接地系统,从变压器中性点引出的是中性线,故而应用四极。分段开关</P>
<P>                  的极数,和每段电源进线开关的极数一样。</P>
发表于 2009-1-3 11:16:47 | 显示全部楼层

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

谢谢版主。
     
 楼主| 发表于 2009-1-3 14:25:56 | 显示全部楼层

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

忘说了,俺默认的是TN-S系统,呵呵.我的意思是,如果用3P,不管怎么接地,是不是一点接地,都存在并联分流的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则