账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13618|回复: 25

某项目电缆截面选择计算书

[复制链接]
     
发表于 2008-12-14 20:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是我以前做的某个工业项目的电缆截面选择计算书,高压、低压、公式都有,大家可以借鉴或拿来改为适合自己的计算表格!<BR> 200812142021938.rar (501 Bytes, 下载次数: 144)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 plainlife 在 2008-12-14 20:21:15 编辑过」</div>

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
jychen1 + 7 感谢!

查看全部评分

发表于 2008-12-15 09:38:05 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

下。写了!
发表于 2008-12-15 10:12:39 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

<P>思路很好,化工院的吧.</P>
<P>正在做一个国外项目,环境温度55度,靠海,桥架敷设,夹层隧道全做通风,最终领导拍板0.5的系数,个人觉得折扣有点大.</P>
     
发表于 2008-12-15 10:39:21 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

研究一下,顶
     
发表于 2008-12-15 11:22:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-12-15 15:13:23 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

<P>我放的位置好像不对,烦请版主给移动一下</P>
发表于 2008-12-16 21:49:07 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

<P>谢谢分享,学习了···</P>
     
发表于 2008-12-24 16:47:14 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

楼主,请教一下,计算书里的仪表电动阀,4平方电缆500米长,单相短路电流不超过30A,而表格中电动机起动电流为25A,瞬时脱扣整定电流应该为起动电流的2~2.5倍,即50A到75A,单相短路时如何跳闸?
     
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:37:40 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

<P>感谢楼上提出的问题,先问一下,单相短路电流30A ,你是怎么算出来的?</P>
     
发表于 2008-12-25 08:20:17 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

<P>小截面电缆可以忽略感抗,只考虑阻抗,并且电缆前端的所有电抗都忽略的前提下,计算得到的单相短路电流是34A多点,综合考虑上述因素,应该不超过30A,不知道是否和楼主计算结果相符合?</P>
     
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:32:11 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

你的计算结果是对的,接地故障保护单独做,不能用短路保护兼做!
     
发表于 2008-12-26 14:53:29 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

我说的是单相短路,不是接地故障.
     
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:57:58 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

<P>单相短路算不算接地故障的一种</P>
     
发表于 2008-12-26 16:12:54 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

当然不算,是L-N短路啊,接地你可以用接地保护,但是对单相短路不起作用。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-12-26 16:14:40 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-12-26 17:32:56 | 显示全部楼层

回复:某项目电缆截面选择计算书

<P><FONT face=宋体>  第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>     一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s;</FONT></P><FONT face=宋体><o:p>
<P>   第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:<o:p></o:p></P>
<P>     一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;<o:p></o:p></P>
<P></o:p></FONT> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则