账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7681|回复: 4

注意:新图集 D800-1的住宅用电负荷需要系数表附注的变化!

[复制链接]
     
发表于 2008-12-11 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#ff0033><STRONG>1.表中通用值系目前采用的住宅需要系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033><STRONG>2.住宅公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按0.8选取。</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#ff0033><STRONG>3.当每户用电负荷标准大于4KW时,可按二者之间的比值计算户数。</STRONG></FONT></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0033>如某户用电负荷为8KW,则该户可折算成2个基本户进行计算。</FONT></STRONG></P>
<P><FONT color=#0000ff>前一二条无变化,第3条有了折扣。</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>比如:每户用电负荷标准大于4KW时, 就按照nKW/4KWx总户数=计算时选择需要系数的户数</FONT></P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 古都长安 在 2008-12-11 23:48:19 编辑过」</div>
发表于 2008-12-11 22:27:43 | 显示全部楼层

回复:注意:新图集 D800-1的住宅用电负荷需要系数表附注的变化!

文字游戏而已。。。
     
发表于 2008-12-12 12:08:09 | 显示全部楼层

回复:注意:新图集 D800-1的住宅用电负荷需要系数表附注的变化!

<P>看的很仔细!</P>
     
发表于 2008-12-16 11:04:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-16 20:57:31 | 显示全部楼层

回复:注意:新图集 D800-1的住宅用电负荷需要系数表附注的变化!

请问哪里有这本图集下载吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则