账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10691|回复: 12

[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

[复制链接]
     
发表于 2008-12-9 18:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
六层住宅楼,长80米,当地年雷暴数为27,已在总电源进户箱内设置了SPD,请问:每户室内分配电箱还需设置SPD吗?当地的气象部门在审查图纸时提出室内分配电箱还要设SPD,真郁闷啊,除了图纸审查部门又多了个气象审查婆婆,不知道各位是怎样做的,对气象部门的意见怎样答复?
发表于 2008-12-9 19:14:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<P>             六层住宅建筑,在电源箱已设SPD,住户室内配电箱没有必要再设第二级SPD,因为两个相邻SPD间的距离不</P>
<P>      超过30m.</P>
发表于 2008-12-9 22:42:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<P>完全没必要</P>
发表于 2008-12-10 14:27:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<P>气象部门的审查不见得都合理。</P>
<P>对于SPD的使用一定要结合被保护对象的价值来确定,IEC有个估算方法,但也不是很适用,</P>
<P>对于照明类不要轻易加SPD</P>
发表于 2008-12-10 22:27:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<P>请教各位:</P>
<P>  我们做设计要讲究依据,此设计是根据风险评估的,但是太复杂,现在的电子设备那么多,怎么确定才是最好的呢,我们当地都要求加的,否则要提供严格的数据!</P>
     
发表于 2008-12-11 11:35:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-11 21:57:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>myjob44944</B></FONT> 在(<I>2008-12-10 22:27:16</I>)的发言<BR>
<P>请教各位:</P>
<P>  我们做设计要讲究依据,此设计是根据风险评估的,但是太复杂,现在的电子设备那么多,怎么确定才是最好的呢,我们当地都要求加的,否则要提供严格的数据!</P></DIV><BR>加地依据是?<BR>
     
发表于 2008-12-13 17:00:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<P>“每户室内分配电箱还需设置SPD吗?当地的气象部门在审查图纸时提出室内分配电箱还要设SPD,真郁闷啊,”</P>
<P>没有理由吧?是不是可以电话沟通一下?</P>
<P>除非你们处于强雷区什么的,要不不会这么严格的。</P>
     
发表于 2008-12-15 18:56:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

人为设置门槛,变相收费。
发表于 2008-12-16 02:23:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<P><FONT face=黑体 color=#3dee11 size=4>我根据楼主的情况,试算了以下,假设楼高20米,宽12米,线路长300米埋地,土壤电阻率100,试算的防护级别为C级。如果电阻率为250的话,可能是B极。气象部门叫你加,应该没有问题。</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left><o:p></o:p></P>
<p><BR> 200812162383312.doc (501 Bytes, 下载次数: 0)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-16 2:38:46 编辑过」</div>
发表于 2008-12-16 21:50:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

<P>我的经验:搞的几个工程,凡是电阻率大于250(300)后,计算结果不是A级就是B级的。</P>
发表于 2008-12-20 18:48:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]六层住宅楼,室内分配电箱还要设SPD吗?

其实自己也有些偷懒,否则要提供计算数据呢!多烦!
发表于 2008-12-21 09:51:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则