账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17495|回复: 15

有说应急照明一定要做强启吗

[复制链接]
发表于 2008-12-8 22:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。--------有说应急照明一定要做强启吗??

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-12-9 08:42:40 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<P>应急照明灯具采用蓄电池灯并采用双电源+消防联动就需要做强制点亮</P>
发表于 2008-12-9 09:40:25 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<P>GB50368-2005</P>
<P class=0>8.5.3 <FONT face=宋体>当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。</FONT></P>
<P class=0><o:p></o:p> </P><!--EndFragment-->
发表于 2008-12-9 12:58:52 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<P>[em14]只用于疏散的应急照明回路才需要强启吧?</P>
<P>普通应急照明不需要。</P>
<P>(个人观点)</P>
     
发表于 2008-12-13 12:23:45 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bingyuxy16</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 12:58:52</I>)的发言<BR>
<P>[em14]只用于疏散的应急照明回路才需要强启吧?</P>
<P>普通应急照明不需要。</P>
<P>(个人观点)</P></DIV><BR><BR>什么叫普通应急照明?那是备用照明或安全照明,
发表于 2008-12-16 02:49:43 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>a2776695</B></FONT> 在(<I>2008-12-8 22:10:15</I>)的发言<BR>6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。--------有说应急照明一定要做强启吗??</DIV>
<P><BR>从规范条文看不出非要一定强启的意思。</P>
发表于 2008-12-20 17:04:36 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<P>当平时是灭的,就要强启动,但一般标志灯平时是亮的,没有必要。</P>
     
发表于 2008-12-20 19:03:15 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

当没有火灾报警时候,不要强值启动。这个问题,讨论好多了,楼主翻翻旧帖子看看。
     
发表于 2008-12-22 17:24:39 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2008-12-20 19:03:15</I>)的发言<BR>当没有火灾报警时候,不要强值启动。这个问题,讨论好多了,楼主翻翻旧帖子看看。</DIV><BR><BR>非常正确!
     
发表于 2008-12-23 08:59:54 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<DIV class=quote> </DIV>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wzgzaz</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 9:40:25</I>)的发言<BR>
<P>GB50368-2005</P>
<P class=0>8.5.3 <FONT face=宋体>当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。</FONT></P>
<P class=0><o:p></o:p></P><!--EndFragment--></DIV><BR>这是住宅建筑规范上说得,住宅节能采用节能自熄开关,平时是不亮的,所以要强起!<BR>
     
发表于 2008-12-23 09:01:42 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

公共建筑可没强起这一说法,公建的走廊一般是平时亮一部分灯具的!
     
发表于 2008-12-24 21:43:19 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<P>这个问题我又有新的理解,GB 50116-98第6.3.1.8条“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。”是否可理解为做了火灾自动报警的公建的走廊也需要强起应急照明!</P>
     
发表于 2008-12-25 11:05:13 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-24 21:43:19</I>)的发言<BR>
<P>这个问题我又有新的理解,GB 50116-98第6.3.1.8条“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。”是否可理解为做了火灾自动报警的公建的走廊也需要强起应急照明!</P><BR></DIV><BR><BR>应急照明灯具采用蓄电池灯并采用双电源+消防联动就需要做强制点亮
发表于 2008-12-26 10:15:42 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 9:01:42</I>)的发言<BR>公共建筑可没强起这一说法,公建的走廊一般是平时亮一部分灯具的!</DIV><BR><BR>以前听别人这么说,消防应急照明属于消防系统里面的,严格来说要消防联动,应该要强启。不过好像不做也没有多少人说不可以。
发表于 2008-12-26 11:00:30 | 显示全部楼层

回复:有说应急照明一定要做强启吗

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>可能由于规范表达的原因,我们走入一个误区</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实所谓的“强起”应该是以设有火灾自动报警系统为前提的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>否则无法实现自动点亮,所谓在值班室手动“强起”实在是浪费资源,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>还起不到应有的作用(值班人员如何及时了解发生了火灾?!)。</FONT></P>
<P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3></FONT></P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>这样还不如在现场给节能开关并接个普通翘板开关(可用红面板)</FONT>
<p>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>来强制点亮来的及</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>时和可靠,还省银子!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>如果非要加个强起装置,则必然要弄一套火灾探测及控制装置,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>那不又等于上了火灾自动报警系统了吗?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实当采用人体感应或声光控开关时,火灾情况下大家狂喊狂跑,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>灯其实已经相当于强制点亮了,这也是比较可靠的;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>触摸式节能开关则不同,</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>所以建议大家尽量用人体感应或声光控开关</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>代替触摸式节能开关。</FONT></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则