账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7864|回复: 4

疑惑:有关电井接地的问题?

[复制链接]
发表于 2008-12-5 11:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑工程电气施工图设计深度图样:电气竖井内垂直敷设两条、水平敷设一圈40X4镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢之间可靠焊接。这样就完了吗?还用不用与总等电位端子箱联结,或在电井内用不用做局部等电位端子箱?
     
发表于 2008-12-5 12:57:02 | 显示全部楼层

回复:疑惑:有关电井接地的问题?

电井内做局部等电位端子箱。整个建筑物是法拉第等电位笼,接地扁钢实际和MEB连接了。<BR>
 楼主| 发表于 2008-12-5 13:49:16 | 显示全部楼层

回复:疑惑:有关电井接地的问题?

<P>请教龙版主:每层电井都要做局部等电位箱吗?还是在首层做了,通过垂直扁钢与其进行可靠焊接?谢谢龙版主!</P>
     
发表于 2008-12-5 16:08:03 | 显示全部楼层

回复:疑惑:有关电井接地的问题?

<P>都回答了。</P>
     
发表于 2008-12-6 10:20:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则