回复:防止火灾的漏电断路器,在TN-C-S系统中,那么对N极的要求是什么?
<P>接地制式明确是TN-C-S,那么规范相关的规定是什么?“ 在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开.可不必断开N导体。”据此推断,此处的RCD的N线应该带保护。</P>
<P>其次,厂家的样本已经清晰的表达了N极状态,按照样本标注即可。除了那种家庭作坊的“山寨断路器”,只给你简单的写1P,2P,3P,4P........</P> |
|