账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6481|回复: 6

[讨论]这两个低压柜供电方案有什么区别?哪个好?

[复制链接]
发表于 2008-11-29 12:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
方案1..2哪个好?<BR> 200811291240628.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ywwxz 在 2008-11-29 22:22:30 编辑过」</div>
发表于 2008-11-29 13:00:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]这两个供电方案有什么区别?哪个好?

<P>图中文字看不清楚</P>
发表于 2008-11-29 13:55:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]这两个供电方案有什么区别?哪个好?

你这是什么方案?配电箱还是配电柜
发表于 2008-11-30 10:23:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]这两个低压柜供电方案有什么区别?哪个好?

<P>发表几点看法:</P>
<P>1. 方案1,断路器A,B,C之间需要连锁,防止并列运行。方案2,只需转换开关具备防止并列运行的功能即可。</P>
<P>2. 方案1,电源1与电源2互为备用。方案2,只有电源1是电源2 的备用,电源2不能作为电源1的备用。</P>
<P>3. 方案1,当其中一电源失电时,可通过人工或自动倒闸操作,切断部分三级负荷,保证两段母线上二级及以上负荷电源。方案2,由于转换开关控制方式不明,具体情况不清楚。在为自动转换开关的情况下,无法切除2#母线上部分需要切断的负荷,如果需要自动切断部分负荷,需要加附件或控制器。</P>
<P>4. 方案1和2的优越性,需要看具体情况。</P>
<P>    假设1#母线下全为三级负荷,2#母线下全为二级及以上负荷。则方案2优于方案1,因为省去了方式并列运行和倒闸操作的要求。</P>
<P>    但是方案1,更适用于普遍情况。</P>
发表于 2008-11-30 13:41:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]这两个低压柜供电方案有什么区别?哪个好?

<P>方案1适合电源2带消防负荷还另带其它重要负荷。</P>
<P>方案2只适应电源2仅带应急负荷的情况。正常时,电源2是闲置的。</P>
发表于 2008-12-1 20:52:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-12-2 15:31:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则