账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8120|回复: 5

[问题探讨] 控制柜如何配置?

[复制链接]
发表于 2008-11-28 16:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大虾们,知道了一台水泵或者风机的功率。怎么来设置起启动方式——星/三角启动;控制柜怎么配接触器、空开等器件?越详细越好,先谢了!
发表于 2008-11-28 21:23:06 | 显示全部楼层

回复:控制柜如何配置?

<P>不懂!建议向专业厂家请教,或者参照《常用电机控制》国标图集。对于自己画的二次原理图和元件选型,如果没有经过实际调试,总是野路子,不能随便拿去出图的。因为元器件间有时候还需要协调配合,有些元器件参数不是我们所能理解的。</P>
     
发表于 2008-11-28 22:33:18 | 显示全部楼层

回复:控制柜如何配置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zqandgod</B></FONT> 在(<I>2008-11-28 16:08:05</I>)的发言<BR>请问大虾们,知道了一台水泵或者风机的功率。怎么来设置起启动方式——星/三角启动;控制柜怎么配接触器、空开等器件?越详细越好,先谢了!</DIV>
<P><BR><BR>如果设计图纸不想画这控制图,则说明由水泵供应商配套制作控制箱(水专业的材料清单上需要列出),并提供有关的图集号</P>
<P>如果设计图纸上画这控制图,则应该依据水泵的基本参数,按计算结果选择空开.接触器;热继电器;</P>
<P>至于启动方式:只要变压器容量没问题,应该优先考虑直接启动</P>
发表于 2008-11-29 17:59:30 | 显示全部楼层

回复:控制柜如何配置?

<P>看启动时的压降影响.一般我做的工程90kW以上才用软启,星三角基本不用,因为它并不能改变启动时的冲击,如果是小负载的话,则可以使用.</P>
发表于 2008-11-30 10:31:44 | 显示全部楼层

回复:控制柜如何配置?

<P>一般情况下,当电机功率小于变压器容量的30%时,考虑直接启动;当不小于30%时,考虑其它启动方式。在当前民用建筑泵类负荷,启动方式在直接启动和软启(或变频)之间选择即可。同意bsdi的说法。当90kW(有时是70kW)以下(不含)时,一般就是直接启动。除非是低压供电建筑物,需要计算电压降。电压降的计算可用《工业与民用供配电设计手册》配套的计算软件计算。很方便的。</P>
     
发表于 2008-12-1 22:25:57 | 显示全部楼层

回复:控制柜如何配置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2008-11-30 10:31:44</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>老兄这个30%可不能一刀切,其实配电手册上给出的数据也只是经验数据,具体的还要满足启动时对系统的影响<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则