账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6762|回复: 5

[求助]一个关于4P断路器的使用场所的问题

[复制链接]
发表于 2008-11-4 15:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我在一本断路器样本上面看到:</P>
<P>4P断路器中,中性极(N极)的型式有五种:</P>
<P>A型:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其他三极一起分合;</P>
<P>B型:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起分合;</P>
<P>C型:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起分合;</P>
<P>D型:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通不与其他三极一起分合;</P>
<P>E型:N极装中性线断线保护器,且N极与其他三极一起分合</P>
<P>样本上面没有具体说明这五种类型的使用场所,请问各位高手,这五种类型的各自所以场所时什么?谢谢!</P>
发表于 2008-11-4 16:24:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个关于4P断路器的使用场所的问题

<P>A型:适用于TN-S(TN-C-S)系统中剩余电流保护,且N极电流不大于L极电流,断开电源相线时N、PE的电位一致的回路。</P>
<P>B型:适用于TN-S(TN-C-S)系统中剩余电流保护,且N极电流不大于L极电流,断开电源相线时N、PE的电位不一致的回路或需要断开N极的特殊回路;适用于TT系统中剩余电流保护,且N极电流不大于L极电流。</P>
<P>C型:适用于TN-S(TN-C-S)系统中剩余电流保护,且N极电流大于L极电流,断开电源相线时N、PE的电位不一致的回路或需要断开N极的特殊回路;适用于TT系统中剩余电流保护,且N极电流大于L极电流。</P>
<P>D型:适用于TN-S(TN-C-S)系统中剩余电流保护,且N极电流大于L极电流,断开电源相线时N、PE的电位一致的回路。</P>
     
发表于 2008-11-4 17:16:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个关于4P断路器的使用场所的问题

楼上没有注意到民规:剩余电流保护应断开所有带电导体的要求
发表于 2008-11-4 17:30:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个关于4P断路器的使用场所的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2008-11-4 17:16:11</I>)的发言<BR>楼上没有注意到民规:剩余电流保护应断开所有带电导体的要求</DIV><BR>是有这样的要求,可是从原理上来说,比如TN-C-S系统,总进线电源柜中N、PE排柜内短接,柜内某出线剩余电流断路器,在切断相导体后,该会回路的N和PE是没有区别的,此时切断N似乎没有必要。
     
发表于 2008-11-4 17:31:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]一个关于4P断路器的使用场所的问题

理想状态是:四极开关中,N极应先于相线极闭合,晚于相线极断开。
发表于 2008-11-9 08:53:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则