账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14698|回复: 21

多大线径以后不必等截面

[复制链接]
发表于 2008-11-1 09:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-1 10:20:17 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<P>我静等高人来把楼顶问题先“翻译”一下……</P>
     
发表于 2008-11-1 10:52:22 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 9:30:55</I>)的发言<BR>
<P>四极开关,63A以上,N极有保护时,N极保护整定是相极一半,且不小于63A。无保护,就是没有设保护的必要,无须讨论N极无保护的情况。</P>
<P>那么,70以上的导线是不是有等截面的必要?为什么?坐等各位明示。</P></DIV>
<P>我先只提表面的文字问题:<BR></P>
<P>1、假设80A四极开关,按照你“N极是相极一半”的理论,是不是N极此时应为40A了?而如果是40A,又怎么跟“且不小于63A”吻合?</P>
<P>2、“70”的单位是什么?怎么突然冒出来一个70?(63以后就是70?……)<BR></P>
发表于 2008-11-1 10:52:46 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<P>我想……也许……或者……可能…………算了,还是不想了</P>
     
发表于 2008-11-1 13:37:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-11-1 15:16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-1 15:55:04 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

我想问的是:四极开关N相整定电流是相线一半,哪个样本上是这样的?特例吧?
     
发表于 2008-11-1 17:39:44 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 15:16:54</I>)的发言<BR>
<P>草草打的文字。</P>
<P>先说导线</P>
<P>我见过图上导线标4*185、4*240、4*300</P>
<P>也见过母线选4*(80*8)</P>
<P>再说断路器。四极的断路器,额定电流小于63A时。N极整定与相极相同。大于63A时,比如80A,相80A,N63A。160A时,相160A,N80A。</P>
<P>N极不设保护的情况。是平衡负荷情况,不分析四芯线径的等不等截面问题。</P>
<P>我想问的是:</P>
<P>综合考虑负荷平衡情况,开关制造标准,导线多大截面以后,N线与相线截面不必相等。</P></DIV>
<P><BR>这就是我们身为斑竹的电气工程师的电气语言。读懂的请举手……</P>
<P>很遗憾,楼主的以下高论,我愣是没看出什么道道,云里雾里的:</P>
<P>(1)“大于63A四极开关,N取一半;而小于63A,则N和相机等截面”(这算是哪方理论?如果是一家样本所云,它最多仅为一家之言,又能说明个什么玩意呢?);</P>
<P>(2)你楼顶那个“70”是怎么个蹦出来的?刚说着开关大小,怎么忽然冒出来一个线径70?……前后逻辑不清晰,因果关系不成立……</P>
<P>抱歉,得罪!<BR></P>
     
发表于 2008-11-1 22:53:13 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<P>无特殊注明时断路器(63A以上)的N极的整定参数是L极的一半</P>
 楼主| 发表于 2008-11-2 14:18:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-11-2 14:22:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-11-2 14:28:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-11-2 15:03:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-2 18:54:23 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-2 14:18:50</I>)的发言<BR>
<P>“70”是怎么个蹦出来的?刚说着开关大小,</P>
<P>线径70平方以下,相线截面与中性线截面相等,有必要。</P>
<P>线径70平方以上,相线截面与中性线截面相等,是不是有必要?</P>
<P>语文不好,表达的不清晰,抱歉了。</P></DIV><BR>1、中性线跟相线截面的大小比例关系,只跟N线和L线上流过的电流大小有关,跟你的“70,不70”有个什么关系?<BR>2、纵观你的历来发言,不得不承认你的语文水平欠恭维。
     
发表于 2008-11-2 19:03:08 | 显示全部楼层

回复:多大线径以后不必等截面

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-2 14:28:33</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P>不知四极断路器极与极不同,才是遗憾。</P>
<P>想起讨论熔断器的有没有过载保护功能的帖子。80后生说不知,也罢了,你身为60后的专家也不知。嘿嘿。</P></DIV>
<P><BR><BR>1、感到遗憾的不是我,应是你。如果哪个规范或厂家,规定或号称所有的四极开关的“极”必定彼此不同,我相信它肯定是个“电气盲”。如果N极电流跟L线电流相等,朋友,你的四极开关如何选择?N极还是L极一半?</P>
<P>2、我历来不掩饰自己的观点:熔断器很少用于过载保护。“很少”是什么概念?是代表“没有”吗?</P>
<P>3、我不是请你列举自己应用过载熔断器的建设工程实例吗?你怎么总是“王顾左右而言他”呢?</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-11-2 22:43:25 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则