账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7655|回复: 10

[求助]问一个小问题

[复制链接]
     
发表于 2008-10-30 18:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一个小问题:有一个3X6米的旱厕(不用水冲的)里面只设两个灯,建设单位要求出正式设计图纸,不知该如何做?请问1 进户线多大才行? 2用做重复接地吗?3需要设配电箱吗?4灯如何控制,用开关怕没人关长明灯,用感应灯个人上厕所时间不一定,一会亮一会灭不方便,谁有好方法,请教了.
发表于 2008-10-30 18:40:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

<P>你的问题说是简单,实际上很复杂,</P>
<P>1。设计很简单,厕所里面画两盏灯,再联到门口的一个开关上,开关上联出一根线,注明:厕所照明电源从附近220V电源引来,即可。</P>
<P>两个灯,用两盏节能灯,功率不超过40W,电源线用2.5平方足亦。</P>
<P>2。只有简单照明,不需要重复接地。</P>
<P>3。只有简单照明,不需要配电箱</P>
<P>4。用翘板开关控制,目前没什么好办法,只有用翘板开关控制,不过深圳某公司正在研制一种新型照明开关,如果该开关面世以后,用在这里能很好的解决这个问题,该开关预计在年底或明年初能搞出来,到时候希望设计师能够支持新产品和新技术!对于新产品和新技术不要总是叫好的人多,使用人少。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:50:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

有两个问题, 1 这两个灯不用设过负荷及短路保护吗? 2 这个旱厕离最近的电源有100多米呢,2.5的导线行吗?
发表于 2008-10-31 07:32:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

你电源的引出的地方加一个微断或熔断器即可,微断或熔断器加在线路的起始端,不是末端,2.5平方足亦
发表于 2009-1-4 19:35:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

答案已经揭晓了,请立即访问:<a href="http://www.szqdt.com/" target="_blank" >www.szqdt.com</A>,了解解决建筑照明节能的最新科技成果。
发表于 2009-1-4 22:32:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

瞎整
     
发表于 2009-1-5 22:53:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

<P>“两个灯,用两盏节能灯,功率不超过40W,电源线用2.5平方足亦。”--建议校核一下线路的机械强度。。。</P>
<P>“2。只有简单照明,不需要重复接地。”--照明线路加接地线,入户做个接地。。。</P>
<P>“3。只有简单照明,不需要配电箱”--应该会有计量。。。。加电表箱。。。</P>
     
发表于 2009-1-8 11:01:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

<P>分析:1、功率小。2、距离远。3、造价合理。4、节能。5、可操作。6、换思路。</P>
<P>解: 太阳能供电----此种方式供电的路灯不是在推广了。什么接地、电表箱、校核线路机械强度.....统统免了,综合投资应该还可以的。[em10]</P>
发表于 2009-1-8 21:50:29 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

<P>“两个灯,用两盏节能灯,功率不超过40W,电源线用2.5平方足亦。”--200米长,普通断路器接地故障时,灵敏度不能满足要求。</P>
<P>“只有简单照明,不需要重复接地。”--必须做总等电位联结,否则违反强条。</P>
发表于 2009-1-8 21:53:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]问一个小问题

进线需要设隔离电器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则