账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13408|回复: 12

请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

[复制链接]
发表于 2008-11-9 15:43:15 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">2.2短路回路元件参数计算<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">      同步发电机电抗基准标幺值:X<SUB>*</SUB>〞<SUB>G</SUB> =X<SUB>*</SUB>〞<SUB>G(N)</SUB>.S<SUB>d</SUB>/S<SUB>NG</SUB><SUB><o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 373.1pt; TEXT-INDENT: -355.05pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"><SUB>      </SUB>  变压器的电抗基准标幺值:X<SUB>* T</SUB>=U<SUB>K</SUB>%/100.S<SUB>d</SUB>/S<SUB>NT<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 373.1pt; TEXT-INDENT: -355.05pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"><SUB>        </SUB>电抗器的电抗基准标幺值<SUB>:</SUB>X<SUB>* R</SUB>=X<SUB>R</SUB>%/100.U<SUB>NR</SUB>/U<SUB>av.</SUB> I<SUB>d</SUB>/I<SUB>NR</SUB><SUB><o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 373.1pt; TEXT-INDENT: -355.05pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"><SUB>        </SUB>线路:电抗基准标幺值:X<SUB>*L</SUB>=X<SUB>0.</SUB>l<SUB>.</SUB> Sd/Uav<SUP>2</SUP><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">            电阻基准标幺值:R<SUB>*L</SUB>=R<SUB>0.</SUB>l<SUB>.</SUB> Sd/Uav<SUP>2</SUP><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">2.3 无穷大容量系统三相短路电流计算<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">    ①三相短路电流周期分量有效值I〞<SUB>=</SUB>I<SUB>∞=</SUB> I<SUB>p</SUB> <SUB>=</SUB> I<SUB>d</SUB>/ X<SUB>*</SUB><SUB>K</SUB><SUB>∑<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 231pt; TEXT-INDENT: -215.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd; mso-char-indent-count: -20.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">     ②短路电流冲击值i<SUB>sh=</SUB>√2.k<SUB>sh</SUB> .I〞<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 231pt; TEXT-INDENT: -162.75pt; mso-para-margin-left: 6.5gd; mso-char-indent-count: -15.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">一般:10KV高压系统           k<SUB>sh</SUB>=<SUB>1.8</SUB><SUB>,则</SUB>i<SUB>sh</SUB>=<SUB>2.55</SUB> I〞,I<SUB>sh</SUB>=<SUB>1.51</SUB> I〞<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 96pt; mso-char-indent-count: 6.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"><SUB>低压系统1000KVA</SUB>以下系统   k<SUB>sh</SUB>=1.3,<SUB>则</SUB>i<SUB>sh</SUB>=<SUB>1.84</SUB> I〞,I<SUB>sh</SUB>=<SUB>1.09</SUB> I〞<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">    ③三相短路功率计算:S〞=√3.U<SUB>av</SUB> .I〞= S<SUB>d</SUB>/ X<SUB>*</SUB><SUB>K</SUB><SUB>∑<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">   2.4 有限容量电源系统三相短路电流计算<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">    运算曲线法:t时刻短路电流周期分量有效值:I<SUB>pt=</SUB> I<SUB>*pt</SUB> I<SUB>K</SUB><SUB>∑,</SUB>I<SUB>K</SUB><SUB>∑=</SUB> S<SUB>K</SUB><SUB>∑</SUB>/√3.U<SUB>av<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">    ①次暂态值:上式中,t=0时:I〞= I<SUB>p</SUB><SUB>(t=0),</SUB>查运算曲线表<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">    ②稳态值:I<SUB>∞</SUB>= I<SUB>p</SUB><SUB>(t=4S),</SUB>查运算曲线表<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -233pt; mso-para-margin-left: 1.72gd; mso-char-indent-count: -22.19; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">    ③短路电流冲击值i<SUB>sh</SUB><SUB>、</SUB>三相短路功率S〞同无限大容量系统<o:p></o:p></P>
 楼主| 发表于 2008-11-9 15:45:40 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

我有一个疑惑,各位在设计过程中是不是按上述公式计算短路各个参数的?
 楼主| 发表于 2008-11-9 15:48:29 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<P>有说法认为:</P>
<P>     低压系统中因短路电流相对较小,对低压一次设备的动稳定和热稳定一般可不校验,但必须校验开</P>
<P>关分断能力!</P>
发表于 2008-11-9 16:03:12 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<P>1、工程中使用的短路计算是简化了的,具有实用意义,不然太过繁琐。设计可查手册,</P>
<P>那里有计算好了的数据可供参考。当然自己也要计算部分短路电流,来验算灵敏度。</P>
<P>2、短路不见得以三相短路最为严重,要分情况,论文肯定要各种情况的短路电流都计算了。</P>
<P>3、低压系统一般是动稳定不校验,热稳定是要校验的。</P>
 楼主| 发表于 2008-11-10 00:12:34 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<P>     看来书上的说法也不一定正确,我们的教材中原文如下: “短路的基本类型:三相、两相、两相接地 和单相接地。其中以三相短路电流最大,危害最为严重”。</P>
<P>     楼上的wosuwoxing兄,能否举个例讲解一下,确实这个问题我一直没有意识到。。。。</P>
发表于 2008-11-11 12:51:50 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

要是你的论文针对终端用户变电所,那么实际应用中的计算没那么复杂;要是电力系统中的计算,又远没有那么简单……[em20]
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:02:50 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>nandetuifei</B></FONT> 在(<I>2008-11-11 12:51:50</I>)的发言<BR>要是你的论文针对终端用户变电所,那么实际应用中的计算没那么复杂;要是电力系统中的计算,又远没有那么简单……[em20]</DIV><BR><BR>论文针对的是终端用户变电所,请进一步指点迷津,谢谢
发表于 2008-11-11 19:15:19 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lisancheng</B></FONT> 在(<I>2008-11-10 0:12:34</I>)的发言<BR>
<P>     看来书上的说法也不一定正确,我们的教材中原文如下: “短路的基本类型:三相、两相、两相接地 和单相接地。其中以三相短路电流最大,危害最为严重”。</P>
<P>     楼上的wosuwoxing兄,能否举个例讲解一下,确实这个问题我一直没有意识到。。。。</P></DIV>
<P><BR><BR>让我举例,惭愧!还没那个水平,设计手册中的计算公式</P>
<P>在发电机出口处发生短路时Ik2=1.5Ik3,即两相稳态短路电流与三相的比值为1.5倍,</P>
     
发表于 2008-11-16 18:46:21 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<P>呵呵,楼主挑了一个很有挑战意义的论题。</P>
<P>要是你能弄清楚你的论题,你的理论水平就已经很高了,祝你好运。。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-10-28 13:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>  <FONT color=#f70968 size=5>如题——</FONT></P>
<P><FONT color=#f70968 size=5>        我正在加紧写我的毕业论文,按照论文辅导老师对大纲的修</FONT></P>
<P><FONT color=#f70968 size=5>改</FONT><FONT color=#f70968 size=5>意见,其中一个章节需要探讨这个问题,以及这方面容易出错</FONT></P>
<P><FONT color=#f70968 size=5>的</FONT><FONT color=#f70968 size=5>地方、易被忽视的相关细节和重点,各位大侠多讲讲。。。</FONT></P>
<P>        </P>
     
发表于 2008-10-28 14:26:47 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

文章论述面无须太大。建议你把低压系统中的电缆热稳定校验写清楚,就是对于低压电气行业的巨大贡献。主要问题就是:短路点如何选择合理?短路电流持续时间如何确定?云云
 楼主| 发表于 2008-10-29 13:39:23 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<P>谢谢大鼻哥,你说的问题都是很关键的问题,还要靠大家多指点</P>
 楼主| 发表于 2008-11-9 15:42:02 | 显示全部楼层

回复:请教大家有关短路电流的计算,动稳定、热稳定的校验问题

<P>完了,老师说无法更题,需要对每个方面进行简单叙述,我大概看了一下书,计算过程及几个公式先抄过来大家帮忙斟酌:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">在所有的短路情况中,以三相短路电流最大最为严重,动、热稳定校验应考虑在设备最大运行方式下的短路电流。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 2.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">1、校验公式如下:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">热稳定校验:I<SUB>∞</SUB><SUP>2</SUP>.t<SUB>ima</SUB><SUB>≤</SUB>I<SUB>t</SUB><SUP>2</SUP>.t<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">动稳定校验:i<SUB>sh</SUB><SUB>≤</SUB>i<SUB>max,</SUB> I<SUB>sh</SUB><SUB>≤</SUB>I<SUB>max<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -9.05pt; TEXT-INDENT: 36pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: -.86gd; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">短路分断能力校验:S<SUB>OFF</SUB>≥S<SUB>k</SUB>.<SUB> max </SUB>, I<SUB>OFF</SUB>≥I<SUB>k</SUB><SUP>(3)</SUP>.<SUB> max<o:p></o:p></SUB></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 1.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">2、三相短路电流相关计算公式:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: -89.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: 1.5gd; mso-char-indent-count: -8.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">2.1相关物理量分析<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: -78.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-para-margin-left: 2.5gd; mso-char-indent-count: -7.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">无穷大容量系统:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: -36.75pt; mso-para-margin-left: 6.5gd; mso-char-indent-count: -3.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">短路全电流公式i<SUB>k</SUB>=i<SUB>p</SUB>+i<SUB>ap</SUB>=I<SUB>pm</SUB>sin(ωt+α-φ<SUB>k</SUB>)+[I<SUB>m</SUB>sin(α-φ)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 105pt; TEXT-INDENT: 52.5pt; mso-para-margin-left: 10.0gd; mso-char-indent-count: 5.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">- I<SUB>pm</SUB>sin(α-φ<SUB>k</SUB>)e<SUP>-1/Ta</SUP>]  见P61式4.2.5;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15.75pt; mso-char-indent-count: 1.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">          ①次暂态值:I〞= I<SUB>p</SUB>=I<SUB>pm</SUB>/√2<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 26.25pt; mso-char-indent-count: 2.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">        ②稳态值:I<SUB>∞=</SUB> I<SUB>p=</SUB> I〞<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 31.5pt; mso-char-indent-count: 3.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">无限大或有限容量系统:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 231pt; TEXT-INDENT: -215.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd; mso-char-indent-count: -20.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">          ③短路电流冲击值i<SUB>sh=</SUB>√2.k<SUB>sh</SUB> .I〞(一般10KV高压系统k<SUB>sh=1.8</SUB><SUB>,低压系统1000KVA</SUB>以下系统k<SUB>sh</SUB>=1.3)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 231pt; TEXT-INDENT: -215.25pt; mso-para-margin-left: 1.5gd; mso-char-indent-count: -20.5; tab-stops: 293.25pt 319.15pt"><v:line id=_x0000_s1027 style="Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: x" to="3in,23.4pt" from="207pt,7.8pt"></v:line><v:line id=_x0000_s1026 style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left" to="279pt,7.8pt" from="3in,7.8pt"></v:line>          ④短路冲击电流有效值I<SUB>sh=</SUB> I〞√1+2(k<SUB>sh-</SUB>1)<SUP>2<o:p></o:p></SUP></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -168pt; mso-para-margin-left: 7.91gd; mso-char-indent-count: -16.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">(高压系统k<SUB>sh</SUB>=1.8<SUB>则</SUB>I<SUB>sh</SUB>=1.511I〞,低压系统k<SUB>sh</SUB>=1.3则I<SUB>sh</SUB>=1.09I〞)<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 251.05pt; TEXT-INDENT: -168pt; mso-para-margin-left: 7.91gd; mso-char-indent-count: -16.0; tab-stops: 293.25pt 319.15pt">短路功率S<SUB>k,</SUB>常用次暂态功率S〞表示,S〞=√3.U<SUB>av</SUB> .I〞<o:p></o:p></P>
<P>
</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则