账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12997|回复: 11

单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

[复制链接]
     
发表于 2008-10-11 16:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>该栋单体建筑没设置消防控制室,没设置消防水泵房。但是做了火灾报警系统。该单体做了个消防接线端子箱,然后报警等线路引出室外。那么该单体建筑的消火栓启泵按扭线是直接引至室外水泵房的消火栓水泵控制箱呢还是直接引到消防控制心。</P>
     
发表于 2008-10-11 18:05:02 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P>几十年来,该问题一直未在电气规范里予以明确。有人理解直接启动,也可以通过总线完成;而有人认为必须通过控制箱才可算直接启动。双方都有充分依据。为此而展开讨论很不值。只要以后电气的规范予以明确或规定即可。</P>
<P>因此建议,要尊重当地设计习惯或约定。例如,本地约定如下:不管你是否通过总线,引至控制箱是必须的。</P>
     
发表于 2008-10-11 18:09:25 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">参照我的博文问题及解答:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">不论消火栓按钮线路是否接至消防报警总线,是否还要求:消火栓按钮线路不经中间环节而直接送至消火栓泵电源控制箱?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><o:p></o:p> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">答:</B>《建筑设计防火规范》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">8.4.3</st1:chsdate>条:“高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施”;《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.4.6.7条:“临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的措施”;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.3条要求,消防控制室的控制设备对于室内消火栓应有“显示启泵按钮的位置”的功能。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">因此,消火栓系统除要求在消火栓处设置直接启动消防水泵按钮之外,当设有消防控制室时,消防控制室尚应具有显示启泵按钮位置的功能。对于其中的“消火栓处直接启动消防水泵”,<FONT color=#000000>深圳市理解</FONT>为“消火栓按钮启泵控制线路直接引至消火栓泵处控制装置(配电屏、箱)”;而在消防控制室显示启泵按钮位置,可通过火灾自动报警系统的线路来实现。<o:p></o:p></P>
     
发表于 2008-10-11 18:59:33 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P>本人在西安也见到某大院的做法:各个单体建筑的是消火栓启泵反馈线引到消防中心。</P>
<P><FONT color=#3300ff>本人不同意此种做法。本人支持深圳的做法:消火栓按钮启泵控制线路直接引至消火栓泵处控制装置(配电屏、箱)”;</FONT></P>
     
发表于 2008-10-11 19:04:33 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P>其实两种做法,在国标图集中都是允许的。只是深圳选择并<FONT color=#ee9611>约定</FONT>了其中一种做法而已。</P>
发表于 2008-10-11 19:46:00 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-10-11 16:31:52</I>)的发言<BR>
<P>该栋单体建筑没设置消防控制室,没设置消防水泵房。但是做了火灾报警系统。该单体做了个消防接线端子箱,然后报警等线路引出室外。那么该单体建筑的消火栓启泵按扭线是直接引至室外水泵房的消火栓水泵控制箱呢还是直接引到消防控制心。</P></DIV>
<P><BR><BR>没有消防控制室,可将火灾报警控制器放在有人值班的房间。如果没有,可将其放在大楼出口,人员常经过的某处。消防水泵按钮可直接去泵房控制消防水泵。</P>
<P>注意,该消防水泵按钮应该带地址。注意主机的防水防潮。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-12 17:21:59 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P>如果按照深圳的做法,那么一个小区要是有10栋楼 就要有10栋楼的消火栓启泵线引到室外消防水泵房消火栓控制箱。</P>
<P>那么那个箱子里怎么接线啊 几十根线呢?</P>
发表于 2008-10-12 22:39:41 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P>应该有接线端子箱吧?</P>
<P>由于消防水泵属于重要的消防设备,直接关系到消防灭火的成败,设备除了接受自动报警系统的控制外,还应能独立控制其启停,即使火灾报警系统失灵也不能影响其工作,所以,在消防控制室应有手动控制按钮。而在现场的消火栓按钮动作后,其启动信号直接到水泵房启动消防泵,总线将消火栓地址传到消防控制室。消防水泵启动后,将启动信号反馈给现场消火栓按钮和消防控制室。</P>
<P>消火栓按钮,消防控制室,消防泵控制柜的关系是并联的,均可独立启动设备而不会互相影响或依赖,无论谁启动的消防泵,其地址及消防泵的启停信号都会传到消防控制室。</P>
<P>如果想避免有太多的启泵线到泵房,可以将所有启泵线引到控制室接线端子箱,再由端子箱到消防泵房,既方便布线,又降低成本。</P>
<P>如<FONT color=#000000>三楼所说,西安的做法是将各个单体建筑的是消火栓启泵反馈线引到消防中心,而深圳的做法是将消火栓按钮启泵控制线路直接引至消火栓泵处控制装置(配电屏、箱)。如果不是字面错误的话,二者说的不是一回事,一为启泵反馈线,一为启泵控制线,他们说的都对,但不全面。因为消火栓按钮有三对线:启泵控制线,启泵反馈线,报警总线,其功能不一样,他们都只说了其中的一种。</FONT></P>
<P>至于说消火栓启泵线引到何处,我认为不重要,只是接线端子箱放到何处的问题。端子箱在监控室,各单体可将启泵线先引到监控室,端接后到泵房控制柜;端子箱在泵房,各单体启泵线直接到泵房(比较浪费线),端接后到泵房控制柜。但要坚持一点,那就是即便是火灾自动报警系统坏掉,也不要影响消防泵的启停就可以了,也就是说,只要保证消火栓按钮不要通过自动报警系统才能对消防泵控制就可。</P>
<P>如有不对,敬请指正。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-13 11:14:16 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P>如果按照深圳的做法,那么一个小区要是有10栋楼 就要有10栋楼的消火栓启泵线引到室外消防水泵房消火栓控制箱。</P>
<P>那么那个箱子里怎么接线啊 几十根线呢?</P>
发表于 2008-10-13 13:32:14 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<P>呵呵呵,原来我答非所问啊。可不可以这样,10栋楼有20根线,引到接线端子箱,再由端子箱处引2根线到室外消防水泵房消火栓控制箱?具体怎么接我认为是把每栋楼的启泵线分成1和2,那么就有10个1和10个2,将1接一块,2接一块,就会形成只有1和2两根线,然后用两芯线分别接接1和2,到室外消防水泵房消火栓控制箱,不知道可以吗?        </P>
<P>多探讨啊</P>
发表于 2008-10-13 14:23:37 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>jdw01</B></FONT> 在(<I>2008-10-13 13:32:14</I>)的发言<BR>
<P>呵呵呵,原来我答非所问啊。可不可以这样,10栋楼有20根线,引到接线端子箱,再由端子箱处引2根线到室外消防水泵房消火栓控制箱?具体怎么接我认为是把每栋楼的启泵线分成1和2,那么就有10个1和10个2,将1接一块,2接一块,就会形成只有1和2两根线,然后用两芯线分别接接1和2,到室外消防水泵房消火栓控制箱,不知道可以吗?        </P>
<P>多探讨啊</P></DIV><BR>我理解就是这样,不怕多!<BR>
发表于 2008-10-14 20:16:50 | 显示全部楼层

回复:单体住宅建筑无设置消防控制室且无设置消防水泵房时消火栓按扭启泵线设置

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-10-12 17:21:59</I>)的发言<BR>
<P>如果按照深圳的做法,那么一个小区要是有10栋楼 就要有10栋楼的消火栓启泵线引到室外消防水泵房消火栓控制箱。</P>
<P>那么那个箱子里怎么接线啊 几十根线呢?</P></DIV><BR><BR>要做一个分区报警箱,显示哪一栋火灾,同时引出信号启动消防水泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则