账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 35788|回复: 53

零线上的电流是怎么回事?

  [复制链接]
发表于 2008-10-8 09:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有一个问题困扰了我好长时间了,大家帮忙看看!</P>
<P>用钳形电流表测零线上的电流,这个电流是正序电流还是零序电流?为什么会产生这个电流??这个电流对三相符合和单相负荷会有什么样的影响?</P>
     
发表于 2008-10-8 22:17:22 | 显示全部楼层

回复:零线上的电流是怎么回事?

<P>好问题。</P>
<P>我坐着沙发看楼下回答。。。</P>
     
发表于 2008-10-9 16:46:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-9 19:27:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-9 23:00:09 | 显示全部楼层

回复:零线上的电流是怎么回事?

怪不得老诚拽,还真的有料哦。。。
     
发表于 2008-10-11 19:01:07 | 显示全部楼层

回复:零线上的电流是怎么回事?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">我国在改革开放前,低压配电系统长期沿用前苏联20世纪五十年代规范内的“接零”系统,大致相当于IEC标准中的“TN-C系统”。当时,国内业界把从电源端直接接地的、三相不平衡电流所流经的线路,俗称为“零线”,但从未给出一个严格的学术定义。“零线”跟现时IEC标准中所采用的N线或PEN线等概念极易混淆;它连同“接零”,业已引发不少理解歧义、甚至电气事故。因此,“零线”或“接零”之说,在设计类规范中已基本被淘汰,仅在施工验收类规范或个别非正规设计手册中偶见。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28.5pt">总之,“零线”或“接零”这类名词不够规范、易生歧义,难以适应现时对于多种接地系统的不同要求,故应即时予以剔除,转而全部采用国际上通用而规范的IEC标准术语。<o:p></o:p></P>
发表于 2010-12-31 16:46:26 | 显示全部楼层


诚版:有以下问题,我不太明白
问题1、零序电流是钳表同时钳三相与中性线所得电流?
我看到我们这里以往设计的图纸是这样的:对于电机回路,低压配电柜的三芯电缆,三相同时穿过零序电流互感器;对于配电回路,低压配电柜的4芯电缆,仅N线穿过零序电流互感器。
我糊涂了!不能明白怎么回事了?我一直以为零序电流才是三相电流的矢量和电流,怎么又成了中性线电流呢?请指点。

问题2:一个很愚蠢的问题,不过,我似乎想不太清楚了:单相回路的N线和三相回路的N线,有什么本质区别?为什么网上说法那么多样?我们平时接触的单相回路中,N线用电笔测量是没有电流的,这个“没电流”只是不足以让人体导电,还是说零线上根本就没电流。我的理解是:零线的电位应该是与大地等电位,那么零线上就不应该有电压,那么就没有电流存在啊。说到这,我更想不通了,单相回路中负载的一端接L线,一端接N线,既然N线上没电压,又没电流,那么为什么一定要有N线才能构成回路呢?

诸多不明白,期待前辈解答!
发表于 2010-12-31 16:56:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-31 16:59:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-31 18:51:28 | 显示全部楼层
这个东西不常见,是在分析不对称短路的时候产生的,在学习学习的时候,主要还是分析对称短路,所以这个东西了解不清楚。。。。。

现在好了,一再讨论接地故障电流,这个东西就容易想起来了。想不清楚多可惜。。。。
发表于 2010-12-31 22:45:44 | 显示全部楼层
还是晕晕的{:sad:}
     
发表于 2011-1-2 11:43:05 | 显示全部楼层
以下是引用 kevin 在(2008-10-8 9:48:20)的发言
有一个问题困扰了我好长时间了,大家帮忙看看!
用钳形电 ...
治学以诚 发表于 2008-10-9 19:27


诚版“一般讲……零序电流是钳表同时钳三相线与中性线所得电流”的言论是错误的。

尺短寸长:
AC220/380V低压配电系统中——
1、零序电流是钳表同时钳三相线所得电流(钳L1、L2、L3这3根相线);
2、剩余电流才是钳表同时钳三相线与中性线(钳L1、L2、L3这3根相线和N中性线,共4根线)所得电流。在PC柜处,总的电气防火剩余电流CT则装设在PEN排与PE排一点连接处。GB/T16895.1-2008 《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》,等同采用IEC60364--1:2005,2008-06-18颁布,2009-04-01实施。惜此GB标准目前在中国大陆,还是推荐性标准,还未获任何实际上的行政和技术性支持。
诚版电气理论基础功底扎实,还要故意在这里忽悠大家?不厚道哦!
{:24:}
     
发表于 2011-1-2 12:54:16 | 显示全部楼层
还要故意在这里忽悠大家?不厚道哦!——————  哈哈哈哈哈,尺短,你把老诚给揭穿了。。

也不厚道哦。。。。

不过我觉得老诚是真的不懂才弄错的。。。。。
     
发表于 2011-1-2 16:11:12 | 显示全部楼层
还要故意在这里忽悠大家?不厚道哦!——————  哈哈哈哈哈,尺短,你把老诚给揭穿了。。

也不厚道哦 ...
冷若冰 发表于 2011-1-2 12:54


也不厚道哦。。。。

尺短寸长哪里不厚道了?冷版在乱扣帽子哦。   
     
发表于 2011-1-2 21:40:08 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,尺短,老诚在用自己的专业知识作弄人呢。。。。。。

上次作弄了一个,我揭穿了,结果我不厚道了。。。。

这次你揭穿了,是不是也不厚道了。。。。。

老诚,你说是也不是。。。。。你不论怎么说,估计都不厚道。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则