账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8767|回复: 11

疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

[复制链接]
发表于 2008-10-2 15:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
进线是采用VV22-1kV-4x25+16 SC50 那么开关选用TIM1N-125G125/4P 0.3A不对吗?老师说进线和开关不匹配 要是改成3P呢?
     
发表于 2008-10-2 17:52:45 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

<P>You must check cable current rating.</P>
     
发表于 2008-10-2 19:45:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-2 23:39:59 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

开关大,电缆小,电缆短路了,开关跳不了,
 楼主| 发表于 2008-10-3 09:01:03 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

<P>Pe=60.36KW<BR>Cos%%C=0.80<BR>Pjs=57.60KW<BR>Ijs=109.39A请问各位高手应该如何选择呢?我看了半天书也不明白</P>
<P>还有Pe=60.00KW<BR>Cos%%C=0.80<BR>Pjs=48.00KW<BR>Ijs=91.16A呢?</P>
     
发表于 2008-10-3 10:48:32 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

<P>“Ijs=109.39A,Ijs=91.16A”</P>
<P>1、你的电缆40度(或者35度)时的载流量必须大于上述计算电流。你满足吗?</P>
<P>2、如果多根电缆同槽敷设,还要乘一个系数,乘了系数后的电缆载流量要满足第一点的要求,你满足吗?</P>
<P>3、“开关大,电缆小,电缆短路了,开关跳不了,”</P>
<P>短路时保护开关一般都能做到跳闸,这里的匹配主要指的是过载保护。lingyan,  我说的对吧?</P>
发表于 2008-10-3 10:56:13 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

<P>计算负荷→选电缆→选开关:</P>
<P>Ijs=109.39A,根据工业与民用配电设计手册(第二版)第403页,选用铜芯VV电缆在空气中敷设,选择电缆为VV-3X50+2X25,根据电缆截面和开关额定电流对应的原则,开关的额定电流确定为:125A</P>
<P>查表时注意温度一般根据35度,电缆的载流量应留有一定的余量,不能仅卡着计算电流的边,如果是多根电缆并列敷设,电缆余量的折扣还应该更大。</P>
<P>铜芯导线和开关额定电流的对应关系:</P>
<P>1.5平方毫米  →  10A</P>
<P>2.5平方毫米  →  16A,20A</P>
<P>6平方毫米  →  32A</P>
<P>10平方毫米  →  40A,50A</P>
<P>16平方毫米  →  63A</P>
<P>25平方毫米  →  80A</P>
<P>35平方毫米  →  100A</P>
<P>50平方毫米  →  125A,140A</P>
<P>70平方毫米  →  160A</P>
<P>95平方毫米  →  200A</P>
<P>120平方毫米  →  250A</P>
<P>185平方毫米  →  350A</P>
<P>240平方毫米  →  400A</P>
     
发表于 2008-10-3 11:21:57 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

这是个基础性问题,说简单也简单,说复杂也复杂,可又有多少人明白。
 楼主| 发表于 2008-10-4 15:40:17 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

<P>五层十户的住宅 每户按6kW计算 用天正电气的强电系统做出来就是4楼的参数 可是老师说要自己算 并且为了照顾三相分配的平衡 应该按十二户算 我就纳闷了应该如何计算 各位大哥大姐前辈们在做系统的时候也是按这样自己算的吗?直接用天正电气自带的系统做不行吗?</P>
<P>还有冷斑说的“如果多根电缆同槽敷设,还要乘一个系数”这个系数又是什么?</P>
发表于 2008-10-6 19:22:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-6 23:53:37 | 显示全部楼层

回复:疑惑!!!!!!!!!!相当疑惑!!!

全世界的工厂都是用接触器来控制电机负荷,有些负荷是一直通电,接触器就一直吸合的,也没听说过要淘汰接触器,早期的那种用继电器控制接触器的形式,接触器长期通电发热量大,新型控制器已经解决了这个问题,接触器是采用一个变换后的电流来驱动,节能省电,线圈不发热无噪音
发表于 2008-10-7 19:04:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则