账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8052|回复: 0

地下室污水泵的供电方法!

[复制链接]
发表于 2008-9-26 18:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>地下室污水泵是否设双电源 <BR>cwq137 <BR>小丫</P>
<P><BR>上等兵</P>

<P>发短消息 加为好友  1# 大 中 小 发表于 2005-6-19 14:00  只看该作者 <BR>地下室污水泵是否设双电源<BR> </P>
<P>地下室污水泵是否由双电源供电?<BR>解:<BR>火灾时,喷淋头和消火栓喷水,楼内地下室会积水,需要启动污水泵排水,所以地下室污水泵是消防负荷,应采用双电源供电,而且污水泵的电控箱一般都是在污水泵旁挂墙安装,所以要求箱子要体积要小,箱内的双电源切换装置体积也要小,否则,整个箱体的体积就没办法做小,此外,由于地下室污水泵数量很多,如果都采用PC级和CB级的双电源切换装置,不仅体积大,而且价格很高,整个建筑的造价增加很多,所以,在污水泵控制箱内的双电源切换装置应采用体积小,价格低的双电源切换装置。<BR>用接触器做污水泵控制箱中的双电源切换装置是一种非常理想的选择,接触器是一种使用历史很长、非常可靠的控制电器,接触器主要应用在电动机的频繁启、停控制,当然也可以应用在消防负荷的双电源配电上,接触器的机械结构简单而且具有很长的电气寿命,接触器普遍具有50万~100万次的电气寿命,最主要的一个特点是:100A以下的接触器的体积较小,多数具有导轨安装的方式,而且这种采用接触器做切换元件的双电源价格很低,所以采用接触器作为污水泵控制箱中的双电源切换装置,是一种非常理想的选择。<BR>采用接触器作为应急照明配电箱中的双电源切换装置,并非是让大家采用早期的那种用中间继电器和接触器搭接一个线路来实现双电源切换的方案,这种双电源切换方式,只能称的上是一种简易的双电源切换方案,使用中表现出来有很多的问题,最大的一个缺点是电源检测不全面,因为中间继电器线圈只有两个接线端,不管如何接线,只能检测一或两相上是否失电,第三根相线上的电压无论如何都是检测不到的,如果常用电源的这个没接中间继电器的相线出现了断线,三相电源里只有两相有电,是一种严重的电源故障,用继电器搭接控制线路的双电源切换方案不能在常用电源出现这种故障的时候切换到备用电源上去;此外,如果电压过分的偏高,用继电器控制线路来实现的双电源切换方式也不能切换,而这种故障是有可能发生,比如如果工作零线断了,而负荷又不平衡,就有可能出线某相电压特别偏高,同时某相电压又偏低的情况,这种电源故障会造成大量的用电设备损坏,而出现这种电源故障时,中间继电器是不会动作的,接触器也不会自动切换到备用电源上。这种简易的双电源切换方式在多种电源故障的情况都不能切换,只是在特定的电源故障情况(常用电源三相同时断电,或接中间继电器的相线断电)下才能切换,所以这种双电源切换的方式是不可靠的。在2002年10月国家推出了ATSE的国家标准《GB/T14048.11-2002》中,明确说明ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用中间继电器和接触器搭接的双电源切换方案,是不满足双电源切换的国家标准中的要求的。<BR>采用QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器所组成CC级双电源自动切换装置,应用在污水泵控制箱中,可以可靠的实现污水泵控制箱中双路进线电源自动切换的功能,而且可以充分的发挥接触器体积小、寿命长的优点,适合在污水泵控制箱中使用,而且由QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器所组成CC级双电源自动切换装置经国家质检部门依据国标《GB/T14048.11-2002》检验合格,是符合国家标准的合格产品,克服了早期用中间继电器和接触器搭接一个线路的双电源切换方案不符合国标的缺点。<BR>设计中选型方法:<BR>这种双电源自动切换方案是由一台QTS1双电源自动切换控制器和两个通用的接触器组成,接触器可以采用国内外厂家生产的各种规格的接触器,设计师可以根据需要任意选择,控制器型号全部QTS1-K-A1.5表示即可,其中QTS1-K是型号不用动,A表示自投自复型(一般都是采用此型),1.5表示的是从常用电源切换到备用电源的切换延时时间是1.5秒,设计师可以根据上下级ATSE动作时间上配合的需要而调整,1.5秒可以适用多数配电系统中,一般情况下不需要调整。<BR>。。。。。。。<BR>详情请在百度中输入:“CC级ATSE” 查询</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则