账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7909|回复: 10

请教,小型银行营业厅的供电

[复制链接]
发表于 2008-9-12 10:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小型银行营业厅照明规范划为二级负荷,现有一商业广场,内包含两个银行营业厅,请教给营业厅供电的两回路是否可以引自变配电间一路高压下两台变压器,还是必须要求两台变压器分别由两路高压供电?
发表于 2008-9-12 11:40:40 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

既然是二级,就可以用一路高压电源,如果能有两路高压电源自然更好了
 楼主| 发表于 2008-9-12 18:45:51 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

多谢热心的lingyan大姐!
     
发表于 2008-9-13 17:46:21 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

二级负荷需两路高压供电,也可一路<FONT color=#bb4444>专线</FONT>高压供电
发表于 2008-9-14 15:52:32 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

<P>这个商场供电等级应该是二级负荷,既然它满足了这个条件,你看下商场电房系统图然后选择2路低压拉过来就可以。如果这个所谓商场连二级负荷都满足不了,你拉它的电也满足不了,要考虑从其他地方拉一路低压过来备用。</P>
发表于 2008-9-14 21:27:19 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-9-12 10:05:07</I>)的发言<BR>小型银行营业厅照明规范划为二级负荷,现有一商业广场,内包含两个银行营业厅,请教给营业厅供电的两回路是否可以引自变配电间一路高压下两台变压器,还是必须要求两台变压器分别由两路高压供电?</DIV><BR><BR>在商业广场内部,估计是一般的储蓄所,就从配电间低压配电屏引一路即可。商业广场配电间应有自备发电机,电源故障时,由发电机供电
 楼主| 发表于 2008-9-20 11:36:29 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

总说纷纭啊, 晕菜~~~
     
发表于 2008-9-21 11:35:04 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

<P>就我的理解:</P>
<P>1、规范对二级负荷要求是“宜”两个电源,是个“宜”。</P>
<P>2、二级负荷要求低压两个回路,且回路独立,至少分别来自不同的变压器。</P>
<P>不知道大家是否认同?</P>
     
发表于 2008-9-22 17:06:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-24 14:08:06 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

<P>我建议采用一路市电,一路UPS!</P>
发表于 2008-9-25 07:41:34 | 显示全部楼层

回复:请教,小型银行营业厅的供电

银行营业厅提供两路即可。照明负荷不大。主要是一路供给UPS ,别一路普通市电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则