账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6171|回复: 5

头疼啊

[复制链接]
发表于 2008-9-11 15:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我总是弄不清三极和三相是怎么回事 有人能告诉我么?</P>
<P>TIB1-63C63/2这个2又是怎么回事啊?</P>
发表于 2008-9-11 15:34:07 | 显示全部楼层

回复:头疼啊

<P>三极,三根电线,你可以理解成一根电线接一个开关,这个开关是一极,如果三根并列的电线上每根电线各接了一个开关,而这三个开关由一个手柄控制,这三个开关是一体化的装在一个壳内,这个开关就是三极开关。</P>
<P>三相,三根相线,三个相位相差120度的相线。三相电源一般用一个三极开关控制,也有用四极开关控制的,如果是用四极开关控制,除了三个相线外,另外一极是控制零线(N)的.</P>
<P>TIB1-63C63/2这个2是指这个开关是2极的</P>
发表于 2008-9-11 16:50:09 | 显示全部楼层

回复:头疼啊

<P>极,英文pole,量词,可以理解为点</P>
<P>相,英文phase,相有相位,每相相位差120度,算是一个矢量</P>

<P>几极的开关就是有几对接线柱</P>
<P>相最多三相,极能有4极</P>
发表于 2008-9-11 20:14:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-21 09:58:13 | 显示全部楼层

回复:头疼啊

<P>鞠躬!!!!!!谢谢各位了!</P>
     
发表于 2008-9-21 11:27:19 | 显示全部楼层

回复:头疼啊

<P>极,是不是可以算作设备一类?</P>
<P>相,是不是可以算作系统一类?</P>
<P>还真不好说清楚。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则