账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9300|回复: 4

关于航空障碍照明的设计规范

[复制链接]
发表于 2008-9-5 12:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<H2>关于航空障碍照明的设计规范</H2>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_77118>哪本规范上面有具体规定建筑物多少米以上就要设置障碍照明?</DIV>
<DIV class=t_msgfont>具体的条文说明</DIV>
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:02:05 | 显示全部楼层

回复:关于航空障碍照明的设计规范

<DIV class=t_msgfont>这个不算。只是装设的要求,没有具体写出是要几米以上的建筑物需要装设障碍照明</DIV>
<DIV class=t_msgfont>民规JGJT16-92的规定:<BR>11.3.4航空障碍标志灯的装设应根据地区航空部门的要求决定。当需要装设时应符合下列要求:<BR>1、障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45m。<BR>2、障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位。当至高点平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设障碍标志灯外,还应在其外侧转角的顶端分别设置,<BR>3、在烟囱顶上设置障碍标志灯时宜将其安装在低于烟囱口1.5~3m的部位并成三角形水平排列。<BR>4、障碍标志灯宜采用自动切断电源的控制装置。<BR>5、低光强障碍标志灯(距地面60m以上装设时采用)应为恒定光强的红色灯。中光强障碍标志灯(距地面90m以上装设时采用)应为红色光,其有效光强应大于1600cd。高光强障碍标志灯(距地面150m以上装设时采用)应为白色光,其有效光强随背景亮度而定。障碍标志灯的设置应有更换光源的措施。<BR>6、障碍标志灯电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。<BR></DIV>
     
发表于 2008-9-6 11:30:53 | 显示全部楼层

回复:关于航空障碍照明的设计规范

<P>这个问题,要看航道的。是不是可以作为作为设计前期资料,向民航部门索取。</P>
     
发表于 2008-9-7 16:19:45 | 显示全部楼层

回复:关于航空障碍照明的设计规范

<P>网上可以搜到的,我这里网速太慢,不能上传。</P>
<P>一个捷径就是向厂家索取。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:17:27 | 显示全部楼层

回复:关于航空障碍照明的设计规范

<P>我要的是具体条文啊</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则