账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9948|回复: 10

厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

[复制链接]
     
发表于 2008-9-4 22:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位
发表于 2008-9-4 23:54:47 | 显示全部楼层

回复:厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

<P>一般要带电容,采用节能型电感镇流器补偿到0.9以上。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-9-5 16:18:00 | 显示全部楼层

回复:厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

<P>晕 这个傻子都知道 </P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-9-5 16:36:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-5 17:02:52 | 显示全部楼层

回复:厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-9-5 16:18:00</I>)的发言<BR>
<P>晕 这个傻子都知道 </P></DIV>
<P><BR><BR>亚明公司光源参数:</P>
<P>250W(~220V)---------工作电流:2.1A</P>
<P>400W(~220V)---------工作电流:3.2A</P>
<P>算一下就知道了</P>
     
发表于 2008-9-6 11:06:57 | 显示全部楼层

回复:厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-9-5 16:18:00</I>)的发言<BR>
<P>晕 这个傻子都知道 </P></DIV>
<P><BR><BR>唉,也不是我说你,人家可是在帮你啊。。。。</P>
<P>[em15]</P>
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-9-9 18:27:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-9 22:25:18 | 显示全部楼层

回复:厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

<P>甲方不做补偿,是甲方的问题</P>
<P>在图纸上应提出补偿要求</P>
     
发表于 2008-9-10 11:24:59 | 显示全部楼层

回复:厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2008-9-9 18:27:48</I>)的发言
<P>2.有些甲方好像不做补偿的,如果设计4个250W金卤灯,用BV-3*4导线,16A开关,有问题吗?</P></DIV><BR>用2.5的线,16的开关,没问题。但是必须补偿到0.9以上
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-9-10 16:53:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-11 11:49:27 | 显示全部楼层

回复:厂房用的金属物卤化灯功率因数是多少啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>competer2007</B></FONT> 在(<I>2008-9-4 23:54:47</I>)的发言<BR>
<P>一般要带电容,采用节能型电感镇流器补偿到0.9以上。</P></DIV><BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则