账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6331|回复: 2

两个变压器并列使用接地的怎么选用

[复制链接]
发表于 2008-8-26 13:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两个变压器一个是200KVA油浸式变压器,另一个是箱式400KVA变压器,并列使用,他们的接地怎么做啊
     
发表于 2008-8-28 20:56:43 | 显示全部楼层

回复:两个变压器并列使用接地的怎么选用

按照原则,这2台变压器不能并列运行。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-30 15:12:13 | 显示全部楼层

回复:两个变压器并列使用接地的怎么选用

两台<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>如果要并列运行,必须具备以下条件: <BR>    (1) 电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。 <BR>    (2) 接线组别相同。 <BR>    (3) 百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。 <BR>    如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的出力。 <BR>    如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>(如一台△/Y-11与一台Y/Y-12)并列,环流会烧坏<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>。百分阻抗相差过大,则并列运行的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>带的负荷大,也影响<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压</A>行的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的负荷,不能按其容量比例合理分配,阻抗小的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>带的负荷大,也影响<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>的出力。 <BR>    此外,根据运行经验,两台并列运行的<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>,其容量比不宜超过3:1。 <BR>    通常,两台<a href="http://www.powerem.com.cn/" target="_blank" >变压器</A>并列运行前,必须进行核相,否则,会造成相间短路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则