账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7312|回复: 4

有关灵敏度校验的问题

[复制链接]
发表于 2008-8-25 15:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    照明系统灵敏度校验主要指那块?如何校验?有什么计算公式吗?</P>
<P>    盼各位专家能给予帮助。</P>
发表于 2008-8-25 20:25:33 | 显示全部楼层

回复:有关灵敏度校验的问题

<P>        你的问题太大,一般的讲,对动作于跳闸的继电保护装置,在技术上一般应满足4个基本条件:即选择性,速动性,灵敏性和可靠性。所谓灵敏性是指在保护范围内发生故障或不正常工作状态时保护装置的反应能力。不论短路点的位置以及短路的类型如何,都能敏锐且正确的反应。用灵敏系数来衡量。</P>
<P>1   对于反应故障时参数量增加的保护装置</P>
<P>           灵敏系数=保护区末段金属性短路时故障的最小计算值/保护装置动作参数的整定值</P>
<P>例如,过电流保护灵敏度系数为</P>
<P>            Ks=Ik.min/Iop1</P>
<P>              Ik.min----保护区末段金属性短路时的最小短路电流值</P>
<P>              Iop1------保护装置的一次动作电流。</P>
<P>2      对于反应故障时参数量降低的保护装置</P>
<P>         灵敏系数=保护装置动作参数的整定值/保护区末段金属性短路时故障的最大计算值</P>
<P>例如,低电压保护的灵敏度系数为</P>
<P>            Ks=Uop1/Uk.max</P>
<P>              Uop1------保护装置的一次动作值</P>
<P>              Uk.max---保护区末段金属性短路时,在保护安装处母线上最大残余电压</P>
<P>对不同作用的保护装置和被保护设备,要求的灵敏系数是不同的。</P>
发表于 2008-8-25 21:20:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-25 22:13:58 | 显示全部楼层

回复:有关灵敏度校验的问题

<P>这里主要指高压电动机的低电压保护问题.与建筑电气关系不大。</P>
 楼主| 发表于 2008-8-26 11:40:02 | 显示全部楼层

回复:有关灵敏度校验的问题

<P>受教受教。但是对其具体应用只是只知其然,不知其所以然。</P>
<P>一般我们应用中都不计算,只是查表。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则