账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12051|回复: 7

消防应急照明-双头灯是如何计算数量的?

[复制链接]
发表于 2008-8-20 14:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-8-20 15:51:59 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明-双头灯是如何计算数量的?

<P>估计你是想问双头应急灯算几个光源的问题.</P>
<P>如果不是,则简单了-------------有一个算一个,用加法就行</P>
 楼主| 发表于 2008-8-20 16:12:21 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明-双头灯是如何计算数量的?

<P>我想问的是双头灯是不是按照度来计算布置数量的~</P>
     
发表于 2008-8-20 16:50:55 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明-双头灯是如何计算数量的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hjr1117</B></FONT> 在(<I>2008-8-20 16:12:21</I>)的发言<BR>
<P>我想问的是双头灯是不是按照度来计算布置数量的~</P><BR></DIV><BR><BR>一般不会去计算这个照度,按规范要求的距离;位置设置了也就不会低于规范规定的照度要求了,大多是高于这个照度指标的
 楼主| 发表于 2008-8-20 17:30:13 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明-双头灯是如何计算数量的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-8-20 16:50:55</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hjr1117</B></FONT> 在(<I>2008-8-20 16:12:21</I>)的发言<BR>
<P>我想问的是双头灯是不是按照度来计算布置数量的~</P><BR></DIV><BR><BR>一般不会去计算这个照度,按规范要求的距离;位置设置了也就不会低于规范规定的照度要求了,大多是高于这个照度指标的</DIV>
<P><BR>我没找到消防应急照明-双头灯“规范要求设置距离”好象只有疏散诱导灯有写间距。</P>
<P>麻烦<STRONG>gdx8785</FONT></STRONG> 帮我查下 谢谢![em10]</P>
     
发表于 2008-8-20 18:03:07 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明-双头灯是如何计算数量的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hjr1117</B></FONT> 在(<I>2008-8-20 17:30:13</I>)的发言<BR>
<P>麻烦<STRONG>gdx8785</FONT></STRONG> 帮我查下 谢谢![em10]</P></DIV>双灯头的设置目的是满足疏散通道的照度要求,没有"距离"要求,满足相关部位照度要求即可.<BR><BR>
发表于 2008-8-20 20:38:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-21 20:16:18 | 显示全部楼层

回复:消防应急照明-双头灯是如何计算数量的?

火灾应急照明的设置是根据烟雾遮光性对视觉的影响确定的,一般在烟雾中人的可视距离在陌生环境中约30米。所以规范规定火灾应急照明灯的直线间距约20米左右,可在楼梯间的防火门上方,楼梯间安全出口,走廊拐角等处设置使逃生人员能看清逃生路线。一般照度标准不小于0.5lx
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则