账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8115|回复: 5

[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施

[复制链接]
发表于 2008-8-11 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
情况是这样:我原来预埋两根,结果配电房移至地下室,多出两根,我出联系单晚了,梁已经做好,结果发现施工单位一根预埋管都没做,<BR><BR>甲方来找我们商量办法,配电房移至地下室是甲方和电力局商量的结果<BR>
 楼主| 发表于 2008-8-11 14:43:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施

我自己想的一个方案是:在梁两侧加钢板,用抱箍做法加一道钢梁,里面做密闭肋,预埋套管,再用密闭材料填实,不知道行不行?
     
发表于 2008-8-13 00:53:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施

<P>这个人防的防护密闭处理要求一次成型的,后凿都是不规范的了。</P>
<P>实在不行,你就凿吧,还能怎么办?</P>
发表于 2008-8-13 10:13:59 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施

<P>这个好像不行</P>
<P>10.1.1 当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。</P>
<P>说是必须预埋<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-8-13 10:26:42 编辑过」</div>
     
发表于 2008-8-16 19:32:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施

楼主看过帖子怎么个想法。。。。。
     
发表于 2008-8-17 23:28:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施

可以在梁上补加钻孔;穿管;之后再在管子露出的两端,各自加设肋板(翼环)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则