<P>1. 一个35kV 变电站有一台6300kVA 的变压器,电压比为35/10.5kV,接线为Yd11,无过负<BR>荷可能请作出保护配置,选择两侧变流器的变比,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。<BR>⑴变压器的保护配置为( )。<BR>A. 带时限的过电流保护;B. 电流速断保护;C. 过负荷保护;D. 瓦斯保护和温度保护。<BR>⑵变压器两侧的电流互感器的变比选择为( )。<BR>A. 100/5 和400/5; B. 150/5 和400/5; C. 200/5 和400/5; D. 300/5 和400/5。<BR>⑶已知系统最大运行方式下至35kV 母线的综合电抗为0.2(标幺值Sj=100MVA),最小方式<BR>下至35kV 母线的综合电抗为0.3(标幺值),变压器的uk(%)=7.5,计算变压器低压侧的最大三相<BR>短路电流、低压侧的最小两相短路电流、变压器高压侧最小两相短电流分别为( )。电流值均<BR>为折合至35kV 侧压数值。<BR>A. 1.19kA,0.96kA,4.7kA; B. 1.19kA,0.96kA,4.5kA;<BR>C. 1.12kA,0.907kA,4.7kA; D. 1.12kA,0.907kA,4.5kA。<BR>⑷计算定时限过电流保护的二次动作电流和电流速断保护的二次动作电流值(设为DL 型继电<BR>器)为( )。<BR>A. 4.9A,44.8A; B. 4.9A,48.5A; C. 5.3A,48.5A; D. 5.3A,44.8A。<BR>⑸计算过电流保护和电流速断保护的灵敏系数为( )。<BR>A. 6.17,3.1; B. 7,3.6; C. 7,3.2; D. 6.7,3.2。</P>
<P>如何计算呀,请教~~</P> |
|