账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8986|回复: 10

关于双电源

[复制链接]
发表于 2008-7-15 19:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位.在双电源断路器里.消防联动和消防置零是不是一会事?
     
发表于 2008-7-15 20:09:43 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

消防联动双电源,一般就是使双电流置零位。但不是切除双电源的断路器
     
发表于 2008-7-15 21:42:01 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

<P>这个问题我不明白</P>
<P>也没听说过</P>
<P>我跟着学习学习</P>
发表于 2008-7-15 22:05:12 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

<P>这个“置零”,业内有说一定要的,也有说一定不能要的。</P>
<P>我的想法,支持前者。主要还是看转换时间有多长~~</P>
发表于 2008-7-15 23:57:51 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

<P>个人认为,双电源切换装置有三个档位,分别是1、0、2</P>
<P>发生紧急情况时与消防系统联动,实现置零,切除非消防电源</P>
发表于 2008-7-16 19:18:25 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

<P>双电源切换开关(ATSE)的消防联动功能,是一种画蛇填足的功能,因为ATSE主要是给消防负荷供电的,什么时候都不能断电,用不到远程切除电源的功能,而既由ATSE供电,火灾时还要断电的负荷,在一个建筑中很少见到,如果真有这样的需要,也还可以用其他方法来解决,用不着在ATSE上加这种功能,下面的一篇资料的12页有关于这个问题的论述,有兴趣的可以看看。</P>
<BR> 20087161904981.pdf (501 Bytes, 下载次数: 9)
     
发表于 2008-8-3 09:47:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-13 12:06:07 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

<P>5楼的说的很好!</P>
发表于 2008-9-13 12:26:36 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

<P>同意</P>
发表于 2008-9-24 14:17:14 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-7-16 19:18:25</I>)的发言<BR>
<P>双电源切换开关(ATSE)的消防联动功能,是一种画蛇填足的功能,因为ATSE主要是给消防负荷供电的,什么时候都不能断电,用不到远程切除电源的功能,而既由ATSE供电,火灾时还要断电的负荷,在一个建筑中很少见到,如果真有这样的需要,也还可以用其他方法来解决,用不着在ATSE上加这种功能,下面的一篇资料的12页有关于这个问题的论述,有兴趣的可以看看。</P><BR> 20087161904981.pdf (501 Bytes, 下载次数: 0) </DIV><BR><BR>我顶!说的很好!
     
发表于 2008-9-24 14:32:50 | 显示全部楼层

回复:关于双电源

并非仅在消防设备中使用ATSE,其他使用ATSE的非消防设备负荷,从规范上来说都属于应在火灾时可选择切除的非消防电源.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则