账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12639|回复: 6

强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?

[复制链接]
发表于 2008-7-11 09:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?假设桥架大小是500x150,电井大小是多少,桥架两边留多少?前面留多少?
发表于 2008-7-11 14:51:26 | 显示全部楼层

回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?

<P>若是只有500*150的桥架,我就留600*300的净空间,外开门,前提是电房里没有箱子</P>
<P>最好是大概画个立面去跟建筑交涉,留够操作距离</P>
发表于 2008-7-11 16:22:42 | 显示全部楼层

回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?

<P>你可以看看图集04D701-1 电气竖井设备安装</P>
<P>那上面讲的很清楚</P>
     
发表于 2008-7-11 16:38:51 | 显示全部楼层

回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?

我会留700*400的净空间
     
发表于 2008-7-12 08:56:42 | 显示全部楼层

回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?

<P>说说你们的方法</P>
发表于 2008-7-12 12:51:27 | 显示全部楼层

回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?

<P>向建筑说:越大越好,让建筑尽量给你大.</P>
<P><a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" ><FONT color=#000000></FONT></A> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2008-7-12 17:16:31 编辑过」</div>
     
发表于 2008-7-12 21:58:58 | 显示全部楼层

回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?

<P>楼上说的很不负责哦</P>
<P>再说了建筑的做也是要问我们的</P>
<P>太大了肯定不合理把</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则