回复:感温探测器的安装位置?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 9:50:49</I>)的发言<BR>
<P>这么安装,要求探头的高度加上梁高的和到板底不能超过60CM,我记得有这个规范。</P>
<P>楼上是不是说梁如果是60CM高的话就不可以了啊</P>
<P>梁在50以内才可了</P></DIV><BR>你理解的没错,这个梁是突出板面的部分,要留意板厚哦。。。。<BR> |
|