账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 59725|回复: 31

潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

[复制链接]
     
发表于 2008-7-5 01:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>地下室(是一个多层办公楼地下室,无消防电梯)为1200平方停车库,出入口出有一个防火卷帘门,地下室有3个潜水泵.  我想弄一个双电源箱分别放射至防火卷帘门,及潜水泵是否妥当. 这3个潜水泵应该不属于消防负荷,但是防火卷帘门是消防负荷,这样做的话是不是就成了消防设备没有专用回路.  如果分开配电的话 感觉太浪费了</P>
<P>卷帘门也就1.5KW 单独弄个双电源箱还要从变配电所引来  是否不太合理?</P>
     
发表于 2008-7-5 08:16:04 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>我一直是把地下室潜水泵当作消防设施的,所以你这么配,我认为是合理的。</P>
<P>不知道大家怎么看了。</P>
发表于 2008-7-5 09:15:12 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

同意冷版的看法^_^
     
 楼主| 发表于 2008-7-5 23:17:47 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>我以前做的时候把地下室排水泵和防火卷帘门用了同一个双切换箱 结果被我们总工骂了一顿, 他说排水泵 除了消防电梯基坑和消防泵房以外的都是非消防负荷的排水泵,我现在都晕了 不知道改怎么做!</P>
     
发表于 2008-7-5 23:25:38 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

你总工说得对
发表于 2008-7-6 17:02:04 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

地下车库所用的潜水泵也可视为消防电源,同卷帘门合用是合理的。
     
发表于 2008-7-6 19:11:34 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-5 23:17:47</I>)的发言<BR>
<P>我以前做的时候把地下室排水泵和防火卷帘门用了同一个双切换箱 结果被我们总工骂了一顿, 他说排水泵 除了消防电梯基坑和消防泵房以外的都是非消防负荷的排水泵,我现在都晕了 不知道改怎么做!</P></DIV><BR>这个潜水泵,主要用途在于排雨水还是排消防水?<BR>
发表于 2008-7-7 11:29:02 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P><FONT face=宋体><FONT size=5>49.地下汽车库的汽车疏散坡道在直通室外处可不设置防火卷帘和自动喷水灭火系统。</FONT></FONT><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><FONT face=宋体 size=6>浙江规定!</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=6>另:普通排水泵不属于消防泵.</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=6>哪位能找到普通排水泵属于消防泵的规范依据??</FONT></P>
     
发表于 2008-7-7 13:09:33 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

普通排水泵不属消防负荷,也不是用来排消防水的,不应和消防卷帘合用配电箱,火灾时应设切除措施
发表于 2008-7-7 13:15:08 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

车库内的排水泵是不属于消防泵,但也很重要.卷廉门又必须用双电源,合用不是两全齐美.
发表于 2008-7-7 15:03:14 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-5 23:17:47</I>)的发言<BR>
<P>我以前做的时候把地下室排水泵和防火卷帘门用了同一个双切换箱 结果被我们总工骂了一顿, 他说排水泵 除了消防电梯基坑和消防泵房以外的都是非消防负荷的排水泵,我现在都晕了 不知道改怎么做!</P></DIV><BR><BR>应该按你总工说的改。个人认为他说得有道理!
     
发表于 2008-7-7 17:15:47 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>我同意仙人掌的看法</P>
<P>因为我刚做的车库是这么做的</P>
<P>6个集水坑了</P>
<P>可是我现在的车库有个问题</P>
<P>照明是怎么解决的</P>
<P>我的没有做自动报警,可是应急灯具用的强启,刚才才想起来不知道怎么实现了。</P>
     
发表于 2008-7-7 20:44:18 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-7-7 11:29:02</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体 size=6>哪位能找到普通排水泵属于消防泵的规范依据??</FONT></P></DIV><BR><BR>这个问题问的好,有谁见过的?
     
发表于 2008-7-7 23:04:44 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>问楼主一个问题,生活泵你是否与消防泵共用一个双电源切换箱?</P>
     
发表于 2008-7-8 20:31:30 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>今天正好参加了新民规培训,我就这个问题问了一下王金元专家,他是这样说的,地下室除与消防有关的排污泵为消防负荷,其他排污泵都为非消防负荷。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则