账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25481|回复: 25

疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

[复制链接]
发表于 2008-6-24 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下高手,疏散指示灯用的预埋电线管一定要金属(如KBG)的管吗?能不能用PVC类的管?<BR>
发表于 2008-6-24 22:35:23 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>可以</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-6-24 22:35:42 编辑过」</div>
     
发表于 2008-6-24 23:54:18 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>暗敷设在不燃烧体内的消防线路可以采用阻燃塑料管。</P>
<P>可以看看高规和建规的电气条文。</P>
发表于 2008-6-25 01:46:19 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-24 23:54:18</I>)的发言<BR>
<P>暗敷设在不燃烧体内的消防线路可以采用阻燃塑料管。</P></DIV><BR>补以下:吊顶用钢管<BR>
     
发表于 2008-6-26 13:57:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-26 15:03:19 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

谢谢,明白了
发表于 2008-6-26 15:22:19 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>可燃物做吊顶内必须用钢管</P>
发表于 2008-6-27 00:12:00 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>1 消防线路一般用金属管。</P>
<P>2 吊顶内可以用PVC管。</P>
     
发表于 2008-6-27 01:31:38 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wztjms</B></FONT> 在(<I>2008-6-26 13:57:05</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-25 1:46:19</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-24 23:54:18</I>)的发言<BR>
<P>暗敷设在不燃烧体内的消防线路可以采用阻燃塑料管。</P></DIV><BR>补以下:吊顶用钢管<BR></DIV><BR>吊顶用钢管不是必须的,记得新疆院在多年前就此问题给规范编写组发过函,并在专业刊物发表过。<BR></DIV>
<P><BR><BR>低压规范出来的时候,是有过探讨在《建筑电气》上,不过编写组没有认可不用钢管的说法吧?</P>
<P>我认为吊顶内还是要钢管,有个室内装修规范说过吊顶内的材料要求的。</P>
     
发表于 2008-7-1 11:56:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-1 23:17:33 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>学习了,路过···</P>
发表于 2008-7-4 16:01:51 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

应该用钢管,在吊顶内敷设应该用钢管或KPG管,严格说表层还应刷防火漆。
     
发表于 2008-7-5 08:20:05 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>“严格说表层还应刷防火漆。”这个是消防线路的具体防火措施吧?</P>
<P>一般线路有防火措施要求吗?</P>
发表于 2008-7-7 17:25:06 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<P>      消防线路应刷防火涂料什么的。疏散照明应该不需要。</P>
<P>      若吊顶是难然材料,疏散照明是自带后备电源的,我认为并非都采用钢管。但是采用PVC管必须明确列出含氧量及烟密度指数。这些在民用技术措施上有相应条款,大家是否可以谈谈这样是否算超规范?</P>
发表于 2008-7-7 23:27:02 | 显示全部楼层

回复:疏散指示灯用的预埋电线管一般用什么样的材料

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ltm</B></FONT> 在(<I>2008-7-4 16:01:51</I>)的发言<BR>应该用钢管,在吊顶内敷设应该用钢管或KPG管,严格说表层还应刷防火漆。</DIV>
<P><BR><BR>暗敷时可以用PVC</P>
<P>但保护层厚度应大于等于30mm</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则