账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20586|回复: 29

新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙体相

[复制链接]
     
发表于 2008-6-22 23:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:在做施工图的时候应该具体怎么实施啊?
     
发表于 2008-6-22 23:40:54 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<P>当此条出现在&lt;民用建筑设计通则》时就问过此部分编写者如何执行,对方却未回答。</P>
发表于 2008-6-23 00:07:00 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<P>民规编者王金元在全国的贯宣班上讲到了这个问题,主要的方法有3个:</P>
<P>1.在屋顶挂钢板,做屏蔽的设置,钢板四周要可靠接地</P>
<P>2.刷屏蔽导电漆,主要有银、镍银和镍的,价格有高有低</P>
<P>3.墙上敷设钢丝网,钢丝网四周也要接地</P>
<P>三种的效果由好到差,可根据工程情况选用。</P>
发表于 2008-6-23 02:23:35 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-6-22 23:34:42</I>)的发言<BR>
<P><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/1.gif"><STRONG>新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽措施。</STRONG></P>
<P>请问:在做施工图的时候应该具体怎么实施啊?<BR></P></DIV><BR>此条是否包括非高压的,如低压配电室?<BR>
发表于 2008-6-23 05:49:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-23 08:51:14 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

电磁屏蔽用铝合金,PFPF
     
发表于 2008-6-23 12:42:10 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

只说道电磁屏蔽,还应该包括噪音屏蔽.
     
发表于 2008-6-24 13:05:47 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<P>这个问题,我们在本地常见疑难问题征集中也有探讨。</P>
<P>有一行业老者认为:该条文最初出自于《建筑设计通则》,如今又被民规套用;实际上它是非常不严谨的东西:(1)它未说明包括哪些屏蔽;(2)它若想屏蔽50周波影响,几乎就是扯淡,因为如今谁不生活在50周波密实包围的环境之中?屏蔽它有何意义?又如何能有效屏蔽它?(3)规范编制组自己都给不出屏蔽原因和措施,那分明就是愚弄百姓的!</P>
     
发表于 2008-6-24 13:07:10 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2008-6-23 0:07:00</I>)的发言<BR>
<P>民规编者王金元在全国的贯宣班上讲到了这个问题,主要的方法有3个:</P>
<P>1.在屋顶挂钢板,做屏蔽的设置,钢板四周要可靠接地</P>
<P>2.刷屏蔽导电漆,主要有银、镍银和镍的,价格有高有低</P>
<P>3.墙上敷设钢丝网,钢丝网四周也要接地</P>
<P>三种的效果由好到差,可根据工程情况选用。</P></DIV><BR>是想屏蔽50周波的影响么?如今谁不被50周波所日夜包裹?<BR>
发表于 2008-6-24 14:17:42 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

我也感觉是扯淡,随处可见电力载波通信塔、通信塔和建筑物最近的有百米,高度和建筑物差不多,后来建的楼比塔还高。这些人难到无反映?
发表于 2008-6-24 14:34:33 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<FONT size=3><FONT face=黑体 color=#0000ff>首先我想给大家提个建议,不要轻易说规范的哪条哪款是在扯淡。相信规范的每条每款都是经过反复推敲的,虽然如此,但人毕竟是人,总有不到位的地方,如果我们发现了,我们可以通过论文、书信等方式告诉相关人士或部门,下次修订是就可以得到改进。凡是都有一个过程。我们写一篇作文或论文都要反复修改,而且错误难免,何况一本书呢。《新民规》虽然有些个条文确实尚需斟酌商榷,但些东西也许是我们没有理解到位也说不一定哦。</FONT></FONT>
发表于 2008-6-24 14:36:02 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<P>电梯屏蔽手机信号效果很好,可看做是实现屏蔽的好措施之一[em4][em4][em4]</P>
发表于 2008-6-24 15:10:16 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实大家有时候似乎把一些问题看的复杂了,《通则》相关条文是“<FONT color=#000000>5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。</FONT><FONT color=#0000ff>”相比之下《新民规》已经放松或更明确了一点了。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>3楼引用的王金元先生所说的措施不是不可行的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>同时我有一个比较简单的措施,可以供大家参考:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>当配变电所与相关场所只有一墙一板之隔时,可以让土建专业做双墙双板,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>并要求结构专业把配变电所的墙、板里的钢筋网配密一点,钢筋细一点没关系。</FONT></P>
发表于 2008-6-24 22:34:46 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

土建可不变,末强时加钢丝网
     
发表于 2008-6-25 00:03:16 | 显示全部楼层

回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-23 12:42:10</I>)的发言<BR>只说道电磁屏蔽,还应该包括噪音屏蔽.</DIV>
<P><BR><BR>我顶这个。。噪声屏蔽。</P>
<P>电磁波的屏蔽,配电设施的金属外壳能不能产生屏蔽效果?是否需要房间加做?</P>
<P>除了电磁波和噪声,是否还需要屏蔽些什么?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则